請教!關于開關電源110V/220V換檔問題!

請教大家:開關電源110V/220V換檔,用控制繼電器的辦法來進行切換,其繼電器供電電壓12V應如何取呢?前端是熱地啊?
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
rcc power
LV.3
2
2006-05-23 18:13
請大家指點!
0
回復
philips
LV.8
3
2006-05-23 21:20
@rcc power
請大家指點!
另外在起一個12V的繞組作為繼電器的電源!
0
回復
jerome
LV.8
4
2006-05-23 21:24
@philips
另外在起一個12V的繞組作為繼電器的電源!
肯定不行,電源還沒有輸入電壓呢,怎么來的繞組供電,順序沒搞清楚
0
回復
philips
LV.8
5
2006-05-23 22:09
@jerome
肯定不行,電源還沒有輸入電壓呢,怎么來的繞組供電,順序沒搞清楚
有道理!仔細想了一下,要將繼電器常態時開關設置在不倍壓的情況!只有110V時動作!再設一個RCC的待機電源來給繼電器供電!不過主電源要延時啟動!除非有欠壓保護!
0
回復
賈龍
LV.3
6
2006-05-23 22:17
有必要換擋嗎?直接用芯片來做不就好了
0
回復
rcc power
LV.3
7
2006-05-24 09:50
謝謝大家的指點!
0
回復
jerome
LV.8
8
2006-05-24 11:03
@philips
有道理!仔細想了一下,要將繼電器常態時開關設置在不倍壓的情況!只有110V時動作!再設一個RCC的待機電源來給繼電器供電!不過主電源要延時啟動!除非有欠壓保護!
這樣倒有可能,不過太麻煩了!其實我還用過繼電器,如果沒有專門穩壓的給它供電,它瞬間電流很大的,很容易起不來
0
回復
rcc power
LV.3
9
2006-05-24 11:10
@jerome
這樣倒有可能,不過太麻煩了!其實我還用過繼電器,如果沒有專門穩壓的給它供電,它瞬間電流很大的,很容易起不來
那請問如果我另外加一工頻變壓器為其提供12V應該可以了吧!xiexie !
0
回復
jerome
LV.8
10
2006-05-24 11:16
@philips
有道理!仔細想了一下,要將繼電器常態時開關設置在不倍壓的情況!只有110V時動作!再設一個RCC的待機電源來給繼電器供電!不過主電源要延時啟動!除非有欠壓保護!
不過,要繼電器控制的話,必須要有一個110V和220V都能工作的電源給它供電,那么就必須要有一個獨立的電源,我看,要用繼電器有點麻煩
0
回復
rcc power
LV.3
11
2006-05-24 11:25
@jerome
不過,要繼電器控制的話,必須要有一個110V和220V都能工作的電源給它供電,那么就必須要有一個獨立的電源,我看,要用繼電器有點麻煩
那請教一般大家在做110/220切換的時候不是用繼電器控制的嗎?還是有其他更好的方法?請指點!謝謝!
0
回復
jerome
LV.8
12
2006-05-24 11:26
@rcc power
那請問如果我另外加一工頻變壓器為其提供12V應該可以了吧!xiexie!
你的工頻變壓器可以做到110V和220V都能工作嗎?而且輸出電壓會變化的得怎么樣?如果可以解決的話應該就能用了,開始我也是這樣想的,但是不知道工頻變壓器可以達到!我對這個不是很了解
0
回復
jerome
LV.8
13
2006-05-24 11:28
@rcc power
那請教一般大家在做110/220切換的時候不是用繼電器控制的嗎?還是有其他更好的方法?請指點!謝謝!
PC電源里面都是直接手動切換,你應該也可以這樣做,貼個標示就可以了!
0
回復
rcc power
LV.3
14
2006-05-24 11:34
@jerome
PC電源里面都是直接手動切換,你應該也可以這樣做,貼個標示就可以了!
我原準備也是這樣做的,但是有個問題需要考慮!如果轉換開關在110檔的時候而用戶則加入了220伏電壓;那樣就會出問題了!謝謝!
0
回復
jerome
LV.8
15
2006-05-24 11:39
@rcc power
我原準備也是這樣做的,但是有個問題需要考慮!如果轉換開關在110檔的時候而用戶則加入了220伏電壓;那樣就會出問題了!謝謝!
電容和壓敏電阻就會炸,我廠以前到客戶那邊經常會有客戶不注意搞炸的,所以這個要跟客戶溝通好能接受就要可以了
0
回復
rcc power
LV.3
16
2006-05-24 11:52
@jerome
電容和壓敏電阻就會炸,我廠以前到客戶那邊經常會有客戶不注意搞炸的,所以這個要跟客戶溝通好能接受就要可以了
我如果這樣做肯定是不行的!客戶一定會說這樣做不完善!看來也只有想辦法用繼電器來控制了!謝謝!
0
回復
jerome
LV.8
17
2006-05-24 12:40
@rcc power
我如果這樣做肯定是不行的!客戶一定會說這樣做不完善!看來也只有想辦法用繼電器來控制了!謝謝!
那不還要一個檢測AC電壓是否為110或220,然后再動作,對吧
0
回復
rcc power
LV.3
18
2006-05-24 12:55
@jerome
那不還要一個檢測AC電壓是否為110或220,然后再動作,對吧
是的!仍需要110/220轉換開關控制工頻變壓器!
0
回復
jerome
LV.8
19
2006-05-24 14:00
@rcc power
是的!仍需要110/220轉換開關控制工頻變壓器!
那只有做一個獨立的RCC電源,給繼電器供電,然后再作一個控制電路檢測AC電壓控制繼電器的動作,繼電器平常搭在220V,這樣應該可以了,就是麻煩些,但不會復雜
0
回復
LV.1
20
2006-05-24 14:10
除了吃飽了撐的,不會有人真的想這么做:)
直接設計成85-260要簡單可靠的多.
0
回復
rcc power
LV.3
21
2006-05-24 14:14
@jerome
那只有做一個獨立的RCC電源,給繼電器供電,然后再作一個控制電路檢測AC電壓控制繼電器的動作,繼電器平常搭在220V,這樣應該可以了,就是麻煩些,但不會復雜
多謝指點!
0
回復
再回首
LV.6
22
2006-05-24 19:19
ST有一款自動切換芯片,請查閱.1148469540.pdf
0
回復
rcc power
LV.3
23
2006-05-25 09:52
@再回首
ST有一款自動切換芯片,請查閱.1148469540.pdf
謝謝這位仁兄!
0
回復
發