久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
三相380伏供電,負載為1000VA單相變壓器,星型接法
三相380伏供電,負載為1000VA單相變壓器,星型接法
小女子剛畢業,遇到了一個問題:三相380伏供電,負載為1000VA單相變壓器,星型接法.負載平衡,理論上零線電流應該很小,實測A相4A,B相4.1A,C相4.3A,N電流7A,自己無能,不能解決,急盼各位大哥,大姐為我解憂,心里急生感激之情!!
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
李紹波
LV.9
2
2006-05-27 11:37
頂一下,
你的負載是穩定的嗎?斷開N線試試,看哪一組出了問題.
0
回復
提交
提示
olmand
LV.6
3
2006-05-27 11:52
沒說清楚,三相電為單相變壓器供電,是三臺單相變壓器嗎?變壓器接成星形,那三臺單相變壓器的同名端對不對?
0
回復
提交
提示
落木源
LV.8
4
2006-05-28 20:46
平衡的中線電流為0,其前提條件是線性電路.
你的情況肯定是沒有PFC控制,線路中是脈沖電流(整流管后的電解電容產生的),這種情況下中線電流要更大.
你可以積分算一下就知道了.
0
回復
提交
提示
yt-lfs
LV.2
5
2006-05-29 10:03
@落木源
平衡的中線電流為0,其前提條件是線性電路.你的情況肯定是沒有PFC控制,線路中是脈沖電流(整流管后的電解電容產生的),這種情況下中線電流要更大.你可以積分算一下就知道了.
感謝大哥指點,實際接了三個單相變壓器,現斷開N線后,相線電流有下降,實測三相都是2.4A,此時N線對零有140伏電壓,不知為何?換成三個燈泡,N線電流為零,電壓也消失.140伏電壓從哪來?請賜教!
0
回復
提交
提示
李紹波
LV.9
6
2006-05-29 11:16
@yt-lfs
感謝大哥指點,實際接了三個單相變壓器,現斷開N線后,相線電流有下降,實測三相都是2.4A,此時N線對零有140伏電壓,不知為何?換成三個燈泡,N線電流為零,電壓也消失.140伏電壓從哪來?請賜教!
負載伏秒不平衡,
0
回復
提交
提示
落木源
LV.8
7
2006-05-29 18:18
@yt-lfs
感謝大哥指點,實際接了三個單相變壓器,現斷開N線后,相線電流有下降,實測三相都是2.4A,此時N線對零有140伏電壓,不知為何?換成三個燈泡,N線電流為零,電壓也消失.140伏電壓從哪來?請賜教!
畫個圖吧!
0
回復
提交
提示
yt-lfs
LV.2
8
2006-06-02 12:56
@李紹波
負載伏秒不平衡,
從心里感謝大家,問題解決了,就是非線性負載.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
反激電路ds電壓過高求大佬幫助解答
Mofe
求充電樁模塊電源完整圖紙
homecom
免費試用!探索DigiKey DC-DC產品系列 發現電源管理的新可能!
電源網-天邊
DCDC 有大償求助 三個原理圖
dy-3h48Dack
求助運放問題哪位大神幫忙講解一下
叁林
精華推薦
換一換
立
即
發