維修直流輸入 220V 的 UPS時,怎樣測試?
最近修一臺UPS輸入直流電壓是220V,由于不在現場修,測試成了大問題,哪里去找220V的直流???沒辦法只好買了一個220V2A輸出的開關電源來測試,逆變是好了,沒敢通交流,怕通交流后,切換到充電狀態后輸出電壓高與開關電源輸出而損壞開關電源,我這樣是不是多慮了?或者大家有沒有什么好辦法測試這種UPS?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@UPSweixiu001
你這應該是電力UPS,這樣可以,沒問題,有的修UPS用的是充電板的充電電壓來當直流電壓,不會有問題的,我試過,在客戶那里什么問題?現在對照一下不就行了么?
沒錯,是電力UPS,我咋就沒想起來用充電板來試機子?呢順便問一下電力UPS和普通的UPS比較除了電池電壓為220以外還有什么區別嗎?依我看這些所謂的電力UPS質量很差,穩定性也很一般,比起好些民用的差遠了,還有就是有一塊副電源小板壞了,不知道哪里能買得到,這樣一塊小板廠家要600塊!
0
回復
@愛華79
沒錯,是電力UPS,我咋就沒想起來用充電板來試機子?[圖片]呢順便問一下電力UPS和普通的UPS比較除了電池電壓為220以外還有什么區別嗎?依我看這些所謂的電力UPS質量很差,穩定性也很一般,比起好些民用的差遠了,還有就是有一塊副電源小板壞了,不知道哪里能買得到,這樣一塊小板廠家要600塊![圖片]
電力UPS確實做工確實不行,跟普通UPS一樣的,沒什么區別,只不過它的直流電壓來自直流屏而已,這個小板應該是輔助電源,既然知道小板換了就修唄,又沒多少零件,一個個測都測出來,現在小板什么問題?花六百換就不劃算了,沒必要,還是修吧
0
回復
@xzszrs
可以在開關電源的輸出串一個二極管當電池,這樣充電時就不會倒灌了。試充電可以用燈泡代替電池。
多謝鐘工的關注,你的辦法很好,已經測試好了一臺,另外有3臺正在維修那個開關電源板,不起振,所有的元件都查過了,看來只有從原理入手了,很討厭那個3842!不起振的時候真的很討厭,這個電源的輸入直流只有220V,應該是啟動電壓不夠,只有12v,這兩天忙,還沒顧上搞它,有進展我會前來報告的!
0
回復