雙管正激,電流型控制電路調試中老炸IRFP450
3V,100A機器,頻率110K.調試時,短路電源正負極,當電流到70安左右就炸管,同時變壓器伴有雜音,不知何故,望各位指教.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@xhdss
現在問題已解決,主要原因有兩個:首先通過仔細觀察示波器,發現漏源尖峰有近600V,加阻容吸收控制到500V以下,然后再試機,但波形在負載加重時出現抖動,考慮到前幾次炸管也有此問題,未敢再試.然后想到主線走線太亂在高頻狀態下易出現問題,調整走線后再試機一切正常.現在還要請教各位一個問題:因為這個電源是0-3V可調,在輕負載時變壓器出現音頻聲,不知何故,希望各位不吝賜教.
請問要帶多少載電源就不會叫,是不是電源工作完全處于斷續模式工作,測一下主MOSFET波形是不是很振?
你的續流電感的感量有多大?
你的續流電感的感量有多大?
0
回復