在測試開機啟動的Vds波形時發現開機后MOS會有一段長時間的關斷狀態,請問是什么原因?
【手拉手】反激式開關電源MOS Vds波形解釋 帖子來源群為:196433392 電源網長江三角洲VIP
跟電壓模式 電流模式 有沒有本質的關聯?使用電流模式的場合:
1、橫流輸出或高壓輸出
2、對于某個開關頻率,需要最快的動態響應
3、輸出負載是一個變化相對受限的DC-DC轉換器
4、需要可并聯性和負載均分的模塊化應用
5、在變壓器磁通很重要的推挽電路中
6、在要求使用極少組件的低成本應用中
優點:
1、 由于電感電流以一個Vin-Vo所群定的斜率上升,因此對輸入電壓的變化該波形將立即作出響應,從而消除了延遲響應及隨著輸入變化而發生的增益變化
2、 由于誤差放大器現在的控制電流,因此電感器的影響被降至最低,而且濾波器此時只給反饋環路提供單個極點,與類似的電壓模式相比既簡化了補償,又獲得較高的增益帶寬
3、 固有的逐個脈沖電流限制,只需對來自誤差放大器的控制信號進行鉗位即可,在電源并聯時易于實現負載均分
缺點:
1、 有兩個反饋環路,增加了電路分析難度;
2、 當占空比大于50%時,控制環路將變得不穩,需另外采取斜率補償
3、 由于控制調制基于一個從輸出電流中得到的信號,因此功率級中的諧振會將噪聲引入控制環路
4、 由變壓器繞組電容及次級整流管反向恢復電流引起的電流尖峰
5、 由于采用控制環來實施電流驅動,因此負載調整率變差
6、 多路輸出時需要耦合電感器以獲得可接受的電壓調整率
使用具有前饋功能的電壓模式:
1、 有可能存在很寬的輸入電壓和/或輸出負載變化范圍
2、 特別是在低電壓-輕載條件下,此時電流斜坡斜率過于平緩,不利于實現穩定的PWM操作
3、 高功率應用和/或噪聲應用 電流波形上的噪聲將難以控制
4、 需要多個輸出電壓以及較好的交叉調整性能
5、 可飽和電抗器控制器將被用作輔助次級側穩壓器
6、 需要避免雙反饋環路和/或斜率補償之復雜性的應用
優點:
1、 采用單個反饋環路,因此比較容易設計和分析
2、 一個大幅度斜坡波形提供了用于實現穩定調制過程的充分噪聲余量
3、 一個低阻抗功率輸出為多路輸出電源提供了更好的交叉調整率
缺點:
1、 電壓或負載的任何變化都必須作為一個輸出變壓來檢測,然后通過反饋來校正。這就意味著緩慢的響應速度
2、 輸出濾波器給控制環路增加了兩個極點,因而在補償設計誤差放大器時就需要將主極點低頻衰減,或在補償中增加一個零點來抵消極點
3、 環路增益會隨著輸入電壓的變化而變化,因而使補償進一步復雜化。