每次維修山特6KS-20KS,老款白色20節電池的,比如有一臺故障為不充電,無充電電壓,其余逆變什么都正常,也有輸出,從客戶那邊拖回來修,問題就是8550控制腳電阻過熱燒壞,我相信這里也有很多UPS維修工程師都碰到過,換好后裝機測試,有充電電壓了,BUS電壓也有了,就在轉逆變的一瞬間面板電池指示燈閃,提示電池電壓低,然后自動關機,有時候開機十幾次偶爾能開起來一次,電池是好的,只要開起來一次,后面再怎么關機開機都OK,但過幾十分鐘再開又不行了,電池燈閃,關機,反反復復,電池是好的,控制板換過,充電板也整天換過,確定是主板問題,但電池檢測電阻換過,也解決不了問題,每次修好以后都是送到客戶那邊開機幾十次才能開起來,有碰到這種情況的嗎,求解答。。。還有科士達的也有這種問題,主板做工其實跟山特一模一樣的。  
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
2012-06-19 00:25

主板的問題,在線測量電池檢測電阻組件(科士達的是裝在主板上的幾個電阻),正常阻值應該在3.8M左右,偏低太多會出現你說的那種情況。有問題聯系我13036036469,小白。

0
回復
2012-06-19 06:32
20節池也要不少開銷
0
回復
plc_avr
LV.6
4
2012-06-19 06:34

幫不上忙,歪樓了,呵呵。用4個電感? 這個功率多大?

0
回復
2012-06-19 17:03
@baijinchis
主板的問題,在線測量電池檢測電阻組件(科士達的是裝在主板上的幾個電阻),正常阻值應該在3.8M左右,偏低太多會出現你說的那種情況。有問題聯系我13036036469,小白。
是的,問題確實是在主板上面,你以前碰到過這種情況嗎,反正我經常碰到,很郁悶,電池檢測電阻換了還是不行,我可不可以把電阻換小點呢,這樣壓降就小一點。
0
回復
2012-06-19 17:08
@plc_avr
幫不上忙,歪樓了,呵呵。用4個電感?這個功率多大?
功率多大不清楚,呵呵,就是一塊充電板,直流650V進,輸出將近270V給蓄電池組充電
0
回復
2012-06-19 21:37
@UPSweixiu001
功率多大不清楚,呵呵,就是一塊充電板,直流650V進,輸出將近270V給蓄電池組充電
這些電池不是要單獨弄一個地方放著
0
回復
2012-06-19 21:50
@tvro
這些電池不是要單獨弄一個地方放著
客戶都配電池了,一般都是外接電池,用一個拼裝電池柜,電池都放里面,是要占一點地方
0
回復
2012-06-19 21:50
@UPSweixiu001
是的,問題確實是在主板上面,你以前碰到過這種情況嗎,反正我經常碰到,很郁悶,電池檢測電阻換了還是不行,我可不可以把電阻換小點呢,這樣壓降就小一點。
不可以的,也沒這個必要,你把主板的電池檢測電路處理好,就正常了。
0
回復
2012-06-19 21:59
@UPSweixiu001
客戶都配電池了,一般都是外接電池,用一個拼裝電池柜,電池都放里面,是要占一點地方
廠里的DCS里面也有一逐步形成10塊100A的電池,供變頻器用的
0
回復
2012-06-19 22:02
@tvro
廠里的DCS里面也有一逐步形成10塊100A的電池,供變頻器用的
變頻器上面用蓄電池?沒接觸過,不了解,100AH常用規格
0
回復
專修ups
LV.4
12
2013-10-12 10:38
經過3天的研究,已經解決這一頭痛的問題。這山特C6-20K的常見故障!修好測試了幾天都沒有問題,當放到客戶那用兩天又自動關機!這是主功率板漏電引起的。
0
回復
2013-10-12 10:58
@專修ups
經過3天的研究,已經解決這一頭痛的問題。這山特C6-20K的常見故障!修好測試了幾天都沒有問題,當放到客戶那用兩天又自動關機!這是主功率板漏電引起的。
是如何解決的?
0
回復
2013-10-12 21:21
@專修ups
經過3天的研究,已經解決這一頭痛的問題。這山特C6-20K的常見故障!修好測試了幾天都沒有問題,當放到客戶那用兩天又自動關機!這是主功率板漏電引起的。

主功率板漏電?應該不會吧,你遇到的自動關機都是那個部位漏電嗎,能否告知是哪塊?我遇見的不是用幾天后關機,是開始就開不了機。你說的這種情況我也遇見過,很少很少,不好解決都是拆配件了。

0
回復
專修ups
LV.4
15
2013-10-14 10:09
@UPSweixiu001
主功率板漏電?應該不會吧,你遇到的自動關機都是那個部位漏電嗎,能否告知是哪塊?我遇見的不是用幾天后關機,是開始就開不了機。你說的這種情況我也遇見過,很少很少,不好解決都是拆配件了。
電池電壓檢測電路漏電,造成UPS誤認為電池低壓關機!我之前修好后,返修率太高,然后自己研究后最終發現這一問題,并解決!
0
回復
307052373
LV.5
16
2017-03-06 18:37
@專修ups
電池電壓檢測電路漏電,造成UPS誤認為電池低壓關機!我之前修好后,返修率太高,然后自己研究后最終發現這一問題,并解決!
我也碰到這個問題,幾十次偶爾一次可以開機,現在請教按開機鍵,UC3854第7腳沒有觸發電壓,將7腳搭在18v穩壓管就可以開機,怎么解決