【手拉手】UPS輸出與市電切換

UPS在市電停電和來電時需要對輸出進行切換,雖然我們叫它不間斷電源,但時間還是有切換時間的,通常這個卻換時間業內都標稱做到10mS以內,如果用電器的保持時間堅持不到10mS,那就會出現斷電,如何能把這個切換時間再減小到8mS,6mS,甚至4mS......

QQ 群號:20641968

全部回復(22)
正序查看
倒序查看
2012-06-19 14:06
沙發,那就是完全在線式。
0
回復
2012-06-19 14:08
搬個板凳來看貼 哈哈哈
0
回復
2012-06-19 14:16
@zhangmy080820
沙發,那就是完全在線式。

贊同

0
回復
2012-06-19 14:53
@zhangmy080820
沙發,那就是完全在線式。

在線式有2種,一種是并網,另一種是始終由UPS逆變輸出,市電只負責充電,

但這里講到不是這2種,是需要切換式的。

0
回復
2012-06-19 15:20

你找個能做到4MS切換的繼電器看看。

0
回復
2012-06-19 15:34
@宛東驕子
你找個能做到4MS切換的繼電器看看。
固態繼電器就可以
0
回復
2012-06-19 15:40
@javike
固態繼電器就可以

固態繼電器不能用在這種設備上?。。。?,功率是在過大,SCR+交流接觸器

0
回復
2012-06-19 16:09
@宛東驕子
固態繼電器不能用在這種設備上?。。?!,功率是在過大,SCR+交流接觸器
交流接觸器的速度更跟不上
0
回復
2012-06-19 16:10
就普通的機械繼電器大家現在可以做到多少?
0
回復
2012-06-19 17:43
@javike
就普通的機械繼電器大家現在可以做到多少?
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
2012-06-19 17:55
@ymyangyong
**此帖已被管理員刪除**
歐姆龍的繼電器是不錯,什么型號可以做到額定6mS?
0
回復
2012-06-19 18:26
@javike
歐姆龍的繼電器是不錯,什么型號可以做到額定6mS?
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
2012-06-19 18:34
@ymyangyong
**此帖已被管理員刪除**

 非常感謝!

吸合+釋放 6mS,這繼電器不錯,雖然寫的是約3mS+約3mS,如果處理一下,6mS應該是沒問題的,再加電路檢測的時間1~2mS,差不多就8mS了。

還有沒有方法提高速度?

0
回復
2012-06-19 18:55
@javike
[圖片] 非常感謝!吸合+釋放6mS,這繼電器不錯,雖然寫的是約3mS+約3mS,如果處理一下,6mS應該是沒問題的,再加電路檢測的時間1~2mS,差不多就8mS了。還有沒有方法提高速度?
動作和復位是2個狀態,不是相加吧.不是還有個約1ms的嗎?要再快的話只能用固態或mos繼電器了.不知說的對不對.
0
回復
2012-06-19 20:39
@ymyangyong
動作和復位是2個狀態,不是相加吧.不是還有個約1ms的嗎?要再快的話只能用固態或mos繼電器了.不知說的對不對[圖片].

是哦,是我理解錯了,那就應該是1mS哦,加檢測時間也就猜3mS。突破極限了哦。。。

好像沒錯把。。。。。。

0
回復
liuzucheng
LV.3
17
2012-06-20 13:28
@javike
是哦,是我理解錯了,那就應該是1mS哦,加檢測時間也就猜3mS。突破極限了哦。。。好像沒錯把。。。。。。[圖片]
用scr不可以嗎?
0
回復
ydcman
LV.8
18
2012-06-20 16:44
@liuzucheng
用scr不可以嗎?

我知道的是用固態繼電器或者繼電器加可控硅,都是過零點切換;

還有就是樓主說的市電只管充電,這種不多見。

0
回復
隱形專家
LV.10
19
2012-06-20 20:04
 
0
回復
2012-06-20 20:09
@隱形專家
[圖片] 
專家指點一下呀,別光看呀。。。
0
回復
liuzucheng
LV.3
21
2012-06-21 11:57
@ydcman
我知道的是用固態繼電器或者繼電器加可控硅,都是過零點切換;還有就是樓主說的市電只管充電,這種不多見。
市電只管充電那是在線互動式在正常電壓範由變壓器直接耦合輸出吧
0
回復
ydcman
LV.8
22
2012-06-21 22:46
@liuzucheng
市電只管充電那是在線互動式在正常電壓範由變壓器直接耦合輸出吧
我個人認為應該是,等效于一直由電池逆變供電,市電管充電的,這要求充電機功率比較大些,整機效率不說了,不是他的優勢的
0
回復
ydcman
LV.8
23
2012-06-21 22:47
@ydcman
我個人認為應該是,等效于一直由電池逆變供電,市電管充電的,這要求充電機功率比較大些,[圖片]整機效率不說了,不是他的優勢的
這種無需逆變與市電鎖相,做的容易些
0
回復