打雷真可惡半套逆變套件沒了
貓 無線路由器 網卡 一個沒給剩
全部回復(39)
正序查看
倒序查看
@老礦石
電源防雷做的不好!樓上講的我分析了一下,都是從電源進來的,因此電源防雷最重要,從樓上講的情況,電源加3KA最大5KA的防雷就不會有問題了。
不是防雷沒做好,而是根本沒防雷,其實這個雷是從網線進來的,我們這一共燒四臺電腦,有兩臺能開機,不能聯風,網卡損壞,有兩臺主都不能開了,南橋一起燒了,還好我的只燒網卡芯片,若雷擊還強點,那我的主板就要燒北橋了,還燒了我兩個千兆交換機,說明這雷是從網線來的,從電源線來,電源一般也壞了,兩種情況我都碰到過,我其實有個帶防雷功能的電信用交換機,只是只有100M,就一直沒有使用
不知王工所說電源加3KA最大5KA是什么意思呢
0
回復
@samsung陳
不是防雷沒做好,而是根本沒防雷,其實這個雷是從網線進來的,我們這一共燒四臺電腦,有兩臺能開機,不能聯風,網卡損壞,有兩臺主都不能開了,南橋一起燒了,還好我的只燒網卡芯片,若雷擊還強點,那我的主板就要燒北橋了,還燒了我兩個千兆交換機,說明這雷是從網線來的,從電源線來,電源一般也壞了,兩種情況我都碰到過,我其實有個帶防雷功能的電信用交換機,只是只有100M,就一直沒有使用不知王工所說電源加3KA最大5KA是什么意思呢
3KA最大5KA說的應該是避雷器的放電電流吧
0
回復