非隔離BUCK拓撲電路變壓器設計

輸入100-130VAC,輸出DC40V(CV36-42V)/150MA(150+_5%MA),頻率90KHZ,效率大于78%,buck拓?,IC 的VCC為20V,使用SSL2101T NXP,請問這個變壓器該怎么計算設計?。?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
2012-06-26 15:18
,沒一個人愿意指導下.....
0
回復
wuwu8217
LV.2
3
2012-08-03 18:13
EE16 變壓器  150 圈 就可以了
0
回復
2012-08-04 09:24
@wuwu8217
EE16變壓器 150圈就可以了

你沒有告訴他電感量,到時候他還是抓瞎。

0
回復
869901392
LV.4
5
2012-08-04 09:25
@wuwu8217
EE16變壓器 150圈就可以了
這樣太隨便了吧,電感量都不給出來,buck主要是電感的設計會令人迷惑吧,輸出40v,輸入130v,所以占空比為4/13,由于輸出為150ma,所以紋波幅度取60ma左右比較合理,也就是說Ton和Toff期間電流的波動為60ma,Ton時候,加在電感的電壓為130v-40v=90v,由于頻率為90khz,可以求得Ton=1/90000*4/13=1.06us,90v/L*Ton=60ma,解方程可得L,記住要化為國際單位哦
0
回復
wuwu8217
LV.2
6
2012-08-04 09:33
@869901392
這樣太隨便了吧,電感量都不給出來,buck主要是電感的設計會令人迷惑吧,輸出40v,輸入130v,所以占空比為4/13,由于輸出為150ma,所以紋波幅度取60ma左右比較合理,也就是說Ton和Toff期間電流的波動為60ma,Ton時候,加在電感的電壓為130v-40v=90v,由于頻率為90khz,可以求得Ton=1/90000*4/13=1.06us,90v/L*Ton=60ma,解方程可得L,記住要化為國際單位哦
算來算去  有幾個事對的 。 電感量 取 1。5MH  到 2MH 之間都可以 關鍵是調. 看恒流效果怎么樣
0
回復
869901392
LV.4
7
2012-08-04 09:39
@wuwu8217
算來算去 有幾個事對的。電感量取1。5MH 到2MH之間都可以關鍵是調.看恒流效果怎么樣
1.6mh左右
0
回復
2012-08-05 00:45
@869901392
1.6mh左右

大哥人家給的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚沒有啊這樣的最高電壓是1.414*130VAC=182.82V啊。這樣的話最小的D=36/183=0.196約等于0.2,然后看你的電感是工作在CCM還是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff

所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075A

LM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略計算工作在CCM模式下的最小電感量然后在根據你的空間和功率確定d值計算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),計算出來的數值便是電感匝數,db是磁同變化量,AE是磁芯有效截面積,計算值只是參考,還要根據實際的調試情況來最終決定是要多少??!

0
回復
2012-08-05 18:33
@shootcs2005
大哥人家給的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚沒有啊這樣的最高電壓是1.414*130VAC=182.82V啊。這樣的話最小的D=36/183=0.196約等于0.2,然后看你的電感是工作在CCM還是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075ALM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略計算工作在CCM模式下的最小電感量然后在根據你的空間和功率確定d值計算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),計算出來的數值便是電感匝數,db是磁同變化量,AE是磁芯有效截面積,計算值只是參考,還要根據實際的調試情況來最終決定是要多少??!
謝謝各位!
0
回復
麻吉
LV.6
10
2012-09-01 09:11
@junestar520
謝謝各位!
用DU8623的方案,就簡單許多了
0
回復
yong168
LV.7
11
2012-09-01 11:04

最近我也在糾結BUCK電路···唉

0
回復
junestar520
LV.9
12
2012-09-19 16:52
@yong168
最近我也在糾結BUCK電路···唉

DCM模式下,BUCK電感該怎么計算???在網上看到一個公式:L=(Uout*Toff)/?I,?I為電感電流峰值,這個公式正確嗎?若正確這個Toff該怎么算,是不是Toff=(1-D)/F,D為占空比,F(xiàn)為工作頻率???

0
回復
junestar520
LV.9
13
2012-10-18 22:17
@junestar520
DCM模式下,BUCK電感該怎么計算?。吭诰W(wǎng)上看到一個公式:L=(Uout*Toff)/?I,?I為電感電流峰值,這個公式正確嗎?若正確這個Toff該怎么算,是不是Toff=(1-D)/F,D為占空比,F(xiàn)為工作頻率???
0
回復
junsam0223
LV.2
14
2012-12-14 23:25
@shootcs2005
大哥人家給的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚沒有啊這樣的最高電壓是1.414*130VAC=182.82V啊。這樣的話最小的D=36/183=0.196約等于0.2,然后看你的電感是工作在CCM還是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075ALM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略計算工作在CCM模式下的最小電感量然后在根據你的空間和功率確定d值計算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),計算出來的數值便是電感匝數,db是磁同變化量,AE是磁芯有效截面積,計算值只是參考,還要根據實際的調試情況來最終決定是要多少!!
我想問一下,這類電感怎么考慮 磁飽和 問題?磁通變化率取0.25T,像反激變壓器那樣嗎?還有怎么測試會不會飽和?反激時測電流采樣電阻的波形,這個也是嗎?
0
回復
rainbow1223
LV.1
15
2013-03-01 14:05
@shootcs2005
大哥人家給的110-130VAC啊,不是直流啊,你看清楚沒有啊這樣的最高電壓是1.414*130VAC=182.82V啊。這樣的話最小的D=36/183=0.196約等于0.2,然后看你的電感是工作在CCM還是DCM下,一般BUCK是工作在CCM下,那么有VIN×ton=Voff*toff所以LM=(VOFF*Toff)/di,toff=(1-D)/F,VOFF=36V,di=0.5Io=0.5*0.15A=0.075ALM=36*(1-0.2)/(90*1000*0.075)=4.2mH,粗略計算工作在CCM模式下的最小電感量然后在根據你的空間和功率確定d值計算NP,NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),計算出來的數值便是電感匝數,db是磁同變化量,AE是磁芯有效截面積,計算值只是參考,還要根據實際的調試情況來最終決定是要多少?。?/span>
8樓V5!
0
回復
ljun
LV.2
16
2013-07-02 11:34
NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),大哥你這公式怎么推出來的啊。應該是NP=(VOFF*toff)/(db*Ae),  V=Ldi/dt  V=dΦ/dt   dΦ=dB*AE*N 推出N=V*dt/db*AE 其中dΦ 是變化磁通量. 
1
回復
jlh213
LV.6
17
2013-07-30 13:00
@junestar520
DCM模式下,BUCK電感該怎么計算啊?在網上看到一個公式:L=(Uout*Toff)/?I,?I為電感電流峰值,這個公式正確嗎?若正確這個Toff該怎么算,是不是Toff=(1-D)/F,D為占空比,F(xiàn)為工作頻率啊?

在連續工作模式下的電壓公式為:Vo=Vin*D;但是在不連續工作模式下,占空比與負載電流有關,輸出電壓Vo定義為:Vo=(Vin*2D)/(D+SQRT(D2+(8L/(RT)))因為控制環路要控制輸出電壓恒定,負載電阻R與負載電流成反比例關系。假設Vo、Vin、L和T恒定,為了控制電壓恒定,占空比D必須隨著負載電流的變化而變化。

摘:開關電源設計(第三版),P13

0
回復
JY
LV.4
18
2013-10-14 20:13
@ljun
NP=(VOFF*toff)*(1-d)/(F*db*Ae),大哥你這公式怎么推出來的啊。應該是NP=(VOFF*toff)/(db*Ae), V=Ldi/dt V=dΦ/dt  dΦ=dB*AE*N推出N=V*dt/db*AE其中dΦ 是變化磁通量. 
贊成你的看法。估計是樓主搞快了,造成錯誤——
0
回復
YJHRMB
LV.5
19
2014-02-11 10:09
2014-02-12 12:41
0
回復
lookingdong
LV.7
21
2014-07-12 15:17
@jlh213
2014-07-12 20:35
@junsam0223
我想問一下,這類電感怎么考慮磁飽和問題?磁通變化率取0.25T,像反激變壓器那樣嗎?還有怎么測試會不會飽和?反激時測電流采樣電阻的波形,這個也是嗎?[圖片]

同問,還有Np到底哪個對呢?

 

0
回復
發