大家好,請教個安規問題

大家好,請教個安規問題。一個AC-DC的電源,DC輸出的負極是接大地的。安規距離要求一次側和二次側之間距離是大于6mm,而一次側和大地之間是大于3mm。請問這兩個距離為什么不是一樣呢?

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2012-07-02 10:37
安規要求一次側和二次側之間耐壓大于3kv,而一次側和大地之間要求電壓低點,所以間隔距離不一樣.
0
回復
2012-07-02 10:41
@ymyangyong
安規要求一次側和二次側之間耐壓大于3kv,而一次側和大地之間要求電壓低點,所以間隔距離不一樣.

但問題是我的電源的二次側和大地是接一塊的啊。

0
回復
2012-07-02 10:48
@dreamer662006
但問題是我的電源的二次側和大地是接一塊的啊。
安規是通用強制標準,它不會考慮二次側和大地接一塊的特殊情況,會分開測試的.
0
回復
2012-07-02 11:27
@ymyangyong
安規是通用強制標準,它不會考慮二次側和大地接一塊的特殊情況,會分開測試的.

哦,這樣啊。那謝謝了。