220V的變頻器用在110V電源為何出現了停機現象

用施耐德變頻器0.37KW 三相輸出型號的,在供電電壓是220V /50HZ的時候,電機可以正常運轉,負荷是180KG;但在電壓是110V的時候(中間經110V轉為220V/1.5KW變壓器變壓),空載時正常,加負荷出現了運轉停頓現象,電機的額定電流是2.3A,0.37KW三相電機,怎么辦啊?
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
莫等閑
LV.5
2
2006-06-12 14:04
怕是變頻器內部保護了吧?可能是缺相、三相電壓不平衡(會直接導致帶載時相電流的嚴重不平衡)、欠壓等保護.你自己查查看羅.
0
回復
yade
LV.1
3
2006-06-13 03:47
@莫等閑
怕是變頻器內部保護了吧?可能是缺相、三相電壓不平衡(會直接導致帶載時相電流的嚴重不平衡)、欠壓等保護.你自己查查看羅.
和電機沒關系?今天試過了啊,是運行的時候出現斷續停頓,好象帶不動的感覺,變頻器顯示是UFS--欠壓;是不是和機構有關?
0
回復
lhgcuckoo
LV.1
4
2006-06-13 15:15
@yade
和電機沒關系?今天試過了啊,是運行的時候出現斷續停頓,好象帶不動的感覺,變頻器顯示是UFS--欠壓;是不是和機構有關?
估計是變壓器接法不對,輸出功率不夠
0
回復
yade
LV.1
5
2006-06-13 22:45
@lhgcuckoo
估計是變壓器接法不對,輸出功率不夠
接線方法對啊,變壓器也不發熱啊,功率是1.5KW,但還是不行啊,因外接電源是通過插接頭-導電環-插接頭連接到變頻器輸入端,只是接頭有些發熱是不是和這個有關系?線徑是不是要加大(因用的是0.75平方的線)?11502163961150216597.doc
0
回復
yaron88
LV.3
6
2006-06-21 18:17
@yade
接線方法對啊,變壓器也不發熱啊,功率是1.5KW,但還是不行啊,因外接電源是通過插接頭-導電環-插接頭連接到變頻器輸入端,只是接頭有些發熱是不是和這個有關系?線徑是不是要加大(因用的是0.75平方的線)?11502163961150216597.doc
這個與變壓器的容量也有關系.
為何不直接接220V?
0
回復
dale
LV.3
7
2006-06-21 18:30
最大的可能就是變壓器容量不夠,所以變頻器跳欠壓保護.
0
回復
yade
LV.1
8
2006-06-22 07:57
@dale
最大的可能就是變壓器容量不夠,所以變頻器跳欠壓保護.
試過了,取下電抗就效果好很多,但為何接220V工頻電源就不怕呢,交流輸入電源同樣是經過電抗啊,怎么經過110V轉為220V的變壓器就不行了呢?
0
回復
topman
LV.2
9
2006-06-22 16:36
@yade
試過了,取下電抗就效果好很多,但為何接220V工頻電源就不怕呢,交流輸入電源同樣是經過電抗啊,怎么經過110V轉為220V的變壓器就不行了呢?
變壓器的特性太軟,一帶負載電壓就垮下去了
0
回復
yade
LV.1
10
2006-06-22 20:26
@topman
變壓器的特性太軟,一帶負載電壓就垮下去了
在變壓器廠家,測試過啊,在次級帶了1000W和2000W的電爐,有效功率940W和1460W ;并沒超標啊,變壓器太軟是怎么回事?
0
回復
topman
LV.2
11
2006-06-22 21:42
@yade
在變壓器廠家,測試過啊,在次級帶了1000W和2000W的電爐,有效功率940W和1460W;并沒超標啊,變壓器太軟是怎么回事?
你測一下帶載的時候變壓器的輸出電壓看一看
0
回復
yade
LV.1
12
2006-06-25 09:47
@topman
你測一下帶載的時候變壓器的輸出電壓看一看
測了,沒啟動時候,是變壓器220V-230V,這和供電網有關,當時是111-116V輸入,啟動后,變壓器輸出電壓開始下降,下降到205-198V;電機帶不動,電流在5.7A
0
回復
bessam
LV.4
13
2006-07-05 17:33
@yade
測了,沒啟動時候,是變壓器220V-230V,這和供電網有關,當時是111-116V輸入,啟動后,變壓器輸出電壓開始下降,下降到205-198V;電機帶不動,電流在5.7A
你的升壓變壓器功率不夠
0
回復
yaron88
LV.3
14
2006-07-05 18:10
@bessam
你的升壓變壓器功率不夠
在變壓器廠家,測試過啊,在次級帶了1000W和2000W的電爐,有效功率940W和1460W

這時的電壓是多少?


同時你把變頻器的轉矩提升參數改一下試試
0
回復
bessam
LV.4
15
2006-07-06 08:26
@yaron88
在變壓器廠家,測試過啊,在次級帶了1000W和2000W的電爐,有效功率940W和1460W這時的電壓是多少?同時你把變頻器的轉矩提升參數改一下試試
我知道這種情況,你如果不改變頻器的話,你把變壓器功率改為輸出功率的4倍以上試試
0
回復
yade
LV.1
16
2006-07-15 21:15
@bessam
我知道這種情況,你如果不改變頻器的話,你把變壓器功率改為輸出功率的4倍以上試試
我把電源濾波器后面的電抗拆了.就好很多啊,變壓器已經是1.5KW了啊
變頻器是0.37KW輸出,不正好是1.5KW嗎?
0
回復
yade
LV.1
17
2006-07-15 21:16
@yaron88
在變壓器廠家,測試過啊,在次級帶了1000W和2000W的電爐,有效功率940W和1460W這時的電壓是多少?同時你把變頻器的轉矩提升參數改一下試試
220V
0
回復
發