逆變/光伏/并網
UPS逆變輸出不穩定
UPS逆變輸出不穩定
C6KS黑色新款的,輸出電壓有時沒問題有時又不穩定,時好時壞的,不穩定時接燈泡有點閃爍,逆變輸出兩大功率電感比正常時要響,就像磁芯里面是空的一樣的感覺,換了好電感還是不行,換一塊好的逆變板就OK了,所有驅動信號神馬的都來自控制板?,F(xiàn)在確定是逆變板有問題了,但不知道是逆變IGBT,TLP350有問題還是后級輸出穩壓環節出問題?拿不準,請教逆變高手們,有什么好的辦法來判斷嗎?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zwttt
LV.6
2
2012-07-17 07:27
應該是驅動信號問題
0
回復
提交
提示
afei_hefei
LV.5
3
2012-07-17 14:02
有可能是輸出信號檢測不良造成的。
0
回復
提交
提示
UPSweixiu001
LV.4
4
2012-07-17 17:54
@afei_hefei
有可能是輸出信號檢測不良造成的。
已經修復,輸出電流互感器壞了,這個居然也能影響輸出電壓不穩,郁悶。。。