【問】TI的UC3875的供電
看著大家都在說移向全橋,我最近也學習和了解了一下,先對TI的UC3875學習了下,發現這個芯片有兩個供電和兩個地,為什么要這么去做?這么做的好處是?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
12腳為功率地,20腳為信號地,采用單點接地比較好。
可以防止功率地的干擾信號通過地線干擾IC正常工作和檢測精度。
功率地和信號地分開可以提高可靠性和工作精度,抗干擾能力也強很多。
你可以看看這個帖子,和你的問題是一樣的,里面有說明:http://bbs.dianyuan.com/topic/896281
0
回復
管腳12為電源地端,管腳20為信號地端,其它相關的阻容網絡與之并聯,電源地和信號地應一點接地以降低噪聲和直流降落。
管腳10為電源電壓端,該腳提供輸出級所需電源,Vcc通常接3V以上電源,最佳為12V。此腳應接一旁路電容到電源地。
管腳11為芯片供電電源端,該腳提供芯片內部數字、模擬電路部分的電源,接于12V穩壓電源。為保證芯片正常工作,在該腳電壓低于欠壓鎖定閾值(10.75V)時停止工作。此腳應接一旁路電容到信號地。
0
回復
張工,我之前也遇到了這種疑問,現在知道了。對于IC的接地設計,其實我在去年上海的會議中有過詳細的分析,你可以去找那個文檔仔細看看
接地點的選擇只要理解了“源”的概念,那么所有的地線你就不會糾結怎么去接了
3875設計兩個地的目的就是要將POWER的地跟signal地分開,如果條件允許你最好分開走。但如果你的功率部分的地線比較好的話,這兩個地基本可以接在一起不用太糾結。在回到總回路之前再共地,這個必須嚴格執行。否則芯片設計就沒必要引出兩個地,而且定義還不一樣。盡量避免大面積覆銅地線。唯一可以大面積覆銅的是大地。
0
回復
@bdzn
張工,我之前也遇到了這種疑問,現在知道了。對于IC的接地設計,其實我在去年上海的會議中有過詳細的分析,你可以去找那個文檔仔細看看接地點的選擇只要理解了“源”的概念,那么所有的地線你就不會糾結怎么去接了3875設計兩個地的目的就是要將POWER的地跟signal地分開,如果條件允許你最好分開走。但如果你的功率部分的地線比較好的話,這兩個地基本可以接在一起不用太糾結。在回到總回路之前再共地,這個必須嚴格執行。否則芯片設計就沒必要引出兩個地,而且定義還不一樣。盡量避免大面積覆銅地線。唯一可以大面積覆銅的是大地。
COPY連主語也不改。。

0
回復
@asouth
信號地與功率地分開處理,提高可靠性、工作精度與抗干擾能力。管腳12為電源地端。其它相關的阻容網絡與之并聯,電源地和信號地應一點接地以降低噪聲和直流降落。管腳20為信號地端,GND是所有電壓的參考基準。頻率設置端(FREQSET)的振蕩電容(Cf),基準電壓(VREF)端的旁路電容和VIN的旁路電容以及RAMP端斜波電容(CR)都應就近可靠地接于信號地。[圖片]UC3875移相諧振控制芯片原理及應用
信號地和電源地一般都就接一塊了
0
回復