是不是跟共地有關,可能是因地線連接布線引起的竄擾?
你把不加載時示波器測的波形上傳,再把加載后的電壓波上傳。
另外把輸入電源電壓的波形圖上傳,我來幫你分析一下原因。
看了示波器的圖片,我覺得你用微秒級測波形是有問題,看到的是一個局部電信號。沒見一個完整的電壓周期。顯示的電信號可能是供電電源的高頻雜波,不是你的電源輸出電信號。你必須用2毫秒,或5毫秒掃描時間先測一下,如果測試正確顯示的波形應該很清晰,完整。你看第1與第3的波幾乎一樣。
你有電源的電路圖的簡單示意圖嗎。如果有可以簡要什么那一路加載后產生問題的。我根據你的后兩張圖片分析,紋波可能來至電源。如果有條件換一個電源質量比較好的地方測一下,或用一個發電機臨時供電試試情況怎么樣。因為現在電源質量太差,諧(紋)波都比較嚴重。見下圖,這還是比較好的,你那里可能更嚴重, 電路空載時不明顯,加載后電流波幅加大,諧波就更加表現出來。。
第三,第四的電路為何用一根導線聯接。
不共地應該不影響工作,反正都是浮地。把它暫時斷開,看看情況怎么樣。