有沒搞錯,"印度"的市電電壓是180-310V.
以前幾有個客戶,說你他的產品去"印度".要我給他做一款電源,要求輸入電壓在180-310V,我們以前做的輸入電壓都是在90-265V.像客戶要求,這么高的輸入電壓,我們以前沒有做過.我想:輸入電壓高了,輸入電容的耐壓要加大,變壓器的參數也要改,不知道其它東東要不要改動.
全部回復(37)
正序查看
倒序查看
@好日子
見怪不怪,我們做到印度的電源指標要求是90-450VAC.原因是印度周邊不發達城市,市電不穩定加上有的家庭用發電機自行解決用電問題,所以要求對電源的指標要求比較寬.
附件為一:Input 90~600Vac的設計案例,請查看.1151064398.pdf
0
回復