這兩天做試驗,做LCL推挽,輸入 24VDC,95A電流,輸出 210V----400VDC, F=36KHZ,用3525驅動
,用EE50磁芯繞大約5uh電感,
我查資料發現電流密度公式中很多參數都不知道取多少,所以就取了經驗值 5A/MM,不知道對不,
這樣我需要 截面積=95A/5=19mm,我用1mm的銅線20股一起繞了4砸,俺師傅要求,加了大約1mm氣隙。
只是我手動繞的,前幾天繞了一個變壓器,他們告訴我線絕對不可以亂,要一根根排整齊,繞完一層再繞下層,可是這次繞電感,也可能是 20股一起繞,排不好,師傅說不用管排列整齊什么的,亂繞就行,夠4砸就行,這讓我不太明白,為什么和變壓器不一樣繞?
我查了文章有得說是,有磁芯和繞線間電容,也有繞線和繞線電容,
不清楚,我繞的時候20股是不是要平行整齊排列? 還是4層要并排排列?是不是交錯并繞?在網上也沒找到交錯并繞的資料。
請教下,向我這種情況,繞電感的時候注意什么呢?
我做試驗的時候,到是調節到諧振頻率=開關頻率了,師傅讓我帶載看看電感發熱不,我還考慮什么呢,對于電感?
看資料有得說飽和問題呢,謝謝了!