請教:雷擊5KV,詳細見內容,應該怎么樣去做?

請教:L,N雷擊5KV,不能燒保險,打20分鐘,標準測試頻率,打后機要沒有損壞且正常輸出,普通5W5V1A適配器,應該怎么樣去做?請有這方面經驗的人指教,謝謝!很感謝!再次謝謝啦!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2006-06-26 10:22
用防雷TVS管子,這種保護的管子市場上很多啊~
0
回復
ymboy
LV.2
3
2006-06-26 10:47
用防雷保險管4A的, 加壓敏電阻10D的
0
回復
jerome
LV.8
4
2006-06-26 18:03
@ymboy
用防雷保險管4A的,加壓敏電阻10D的
用這么大的保險管那還能保險嗎?
0
回復
2006-06-26 18:12
你的客戶真是變態,要做SURGE 5KV.其實只要你的機子能過LEVEL4就可以了,即L,N到PE 打4KV.
0
回復
jerome
LV.8
6
2006-06-26 18:56
@狗到中年
你的客戶真是變態,要做SURGE5KV.其實只要你的機子能過LEVEL4就可以了,即L,N到PE打4KV.
謝謝理解!
0
回復
發