小弟剛接觸這款芯片,對它很不熟悉,芯片接法是pin2接地,單片機給出一個pwm波控制pin1電壓,對下面幾點我總是想不通:
1,當我的電路主電不上的時候,相當于pin3無反饋,按照芯片手冊,這時只要pin1給定1V以上就應該是pin6輸出滿脈寬.但是測試中發現pin>2.8V時才有脈寬輸出,而且脈寬大小和pin1電壓有關.
2,怎么理解該芯片的電流控制模式?
3,按照我的理解,給定了峰值電流比較點就應該可以實現恒流,但是應用中我把負載電阻一調電流就有變化,負載電流變大電壓變小,這是為什么呢?
4,我的主電路前級是boost后級是buck,實驗中我先不開boost,直接用調壓器調整buck輸入電壓,但是有次實驗中,我在重載的情況下輸入級的保護晶閘管(并在輸入級,故障時由單片機控制導通,燒斷輸入保險,實驗中沒有涉及到這個)被炸毀,其保護電路也炸毀~~此時輸入500VDC,輸出10v2.2A,請問各位大蝦這是為什么阿?
請教各位大蝦3843
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
可把PIN2當反饋,PIN5可接地.PIN1是內部誤差放大器的輸出端,當然與脈寬大小有關,你沒有3843的資料嗎?我傳一份給你吧1094011493.pdf
0
回復
@hu_chairman
“硬件已經是設計好的”是什么意思啊,是不是你這個電路已經是有人用過還是說根據手冊來的.我不明白你的意思.脈寬大小除了跟PIN1有關外,還跟PIN3有關,它的電流型控制就是這個意思
電流反饋是負載大小的改變反應在副邊,變壓器通過感應副邊電流的大小,進而變化原邊電流的大小.而UC3843的PIN3就是電流檢測端,當它檢測到PIN3腳的電壓高于1伏時,則關斷PWM輸出.
就是說PIN3腳檢測電壓的高低反應了負載的大小.
就是說PIN3腳檢測電壓的高低反應了負載的大小.
0
回復