為什么總燒整流橋

各位大哥,請指教 !

 我的一個機臺控制箱,里面需要24V直流電,用一個220V變24V的變壓器,有一個電磁閥使用24V的交流電,還有4個小電磁鐵使用24V直流電,直流電是變壓器變出24V后,接整流橋(型號:KBPC35-10)整流成24V直流電,不知為什么總是燒整流橋,請各位給點見解,謝謝!

全部回復(10)
正序查看
倒序查看
2012-08-22 13:22

橋過熱。

解決辦法加散熱片。

0
回復
sxqahhj88
LV.4
3
2012-08-22 14:59
@jiaoaibing2011
橋過熱。解決辦法加散熱片。
反向過壓,加阻容保護。
0
回復
2012-08-22 15:38
@sxqahhj88
反向過壓,加阻容保護。

KBP3510,耐壓1000v,已經不低了,可能是散熱不好

0
回復
2012-08-22 16:06
@13722230100
KBP3510,耐壓1000v,已經不低了,可能是散熱不好
主要現象是一通上電,就感覺整流橋很燙了,24V的交流線接頭冒煙,用萬用表測量,整流橋交流側已被擊穿
0
回復
2012-08-22 16:29

估計不是耐壓問題 估計是 后級有短路 或者全橋電流不夠 或者全橋質量問題

0
回復
2012-08-22 16:42
@會飛的鷹
主要現象是一通上電,就感覺整流橋很燙了,24V的交流線接頭冒煙,用萬用表測量,整流橋交流側已被擊穿
后極短路,測24V電磁閥,電磁鐵的電阻。
0
回復
2012-08-22 16:44
@fengzheng99
估計不是耐壓問題估計是后級有短路或者全橋電流不夠或者全橋質量問題

遇上假貨了吧

0
回復
2012-08-22 20:06
電磁鐵有反峰電壓 橋應該加續流二極管 橋應該加濾波電容負載用的是平滑的直流電
0
回復
2012-08-23 12:25
@中郎湖江
電磁鐵有反峰電壓橋應該加續流二極管橋應該加濾波電容負載用的是平滑的直流電
問題找到了,原來是整流器直流側有一個電磁鐵線短路了,謝謝各位了。
0
回復
kaipu888
LV.1
11
2012-09-15 23:29
@會飛的鷹
問題找到了,原來是整流器直流側有一個電磁鐵線短路了,謝謝各位了。
這個網站也是有詳細的介紹整流橋為啥燒壞的原因http://www.oo2.com.cn/?p=2&a=view&r=27