梅蘭日蘭 11KVA UPS
梅蘭日蘭 11KVA UPS
MGE COMET RT 11KVA S31, 燒R相輸入保險絲. 散熱排上的管子都量過,沒壞. 請教是哪部分出了問題? 或者說問題在哪塊板上? 謝謝
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
632idc
LV.2
2
2012-08-23 17:46
好大的功率。。。不懂維修。。幫頂一下吧。。
0
回復
提交
提示
專修ups
LV.4
3
2013-10-12 10:32
整流板故障,電池是否可以開機?檢測整流板上面的SCR有否損壞
0
回復
提交
提示
tvro
4
2013-10-12 11:02
查一下有沒有整流橋壞了看看
0
回復
提交
提示
專修ups
LV.4
5
2013-10-14 10:14
@tvro
查一下有沒有整流橋壞了看看
全部是SCR整流的!一般只需更換保險就行,這SCR損壞的可能性不大!