霍爾電壓傳感器逆變起輸出采樣整流問題
用霍爾電壓傳感器采樣逆變器輸出,然后想整流,采用平均值調節.現在的問題是,霍爾采用正負15V供電有一個地線還有一個輸出線.怎么和全橋整流連接啊.
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@btma
霍爾器件輸出是信號了,后面接精密全波整流電路就可以了。
恩,謝謝知道了.還有能接4個二極管組成的全橋整流嗎.
還有我做的逆變電源現在有一個奇怪的現象,我無論用電壓互感起還是霍爾對輸出電壓進行采樣,在開環或者固定占空比情況下,如果輸出電壓改變1v,采樣整流濾波后的電壓會很敏感的隨輸出變化約10mv,這是正常的。但進入穩壓調節后,輸出電壓有1v多上下波動時,采樣整流濾波后的電壓基本不變,采樣電路就不能檢測到輸出電壓波動了,導致穩壓效果不好了。這是什么原因造成的啊。讓我很困惑。
0
回復
@交直源
恩,謝謝知道了.還有能接4個二極管組成的全橋整流嗎.還有我做的逆變電源現在有一個奇怪的現象,我無論用電壓互感起還是霍爾對輸出電壓進行采樣,在開環或者固定占空比情況下,如果輸出電壓改變1v,采樣整流濾波后的電壓會很敏感的隨輸出變化約10mv,這是正常的。但進入穩壓調節后,輸出電壓有1v多上下波動時,采樣整流濾波后的電壓基本不變,采樣電路就不能檢測到輸出電壓波動了,導致穩壓效果不好了。這是什么原因造成的啊。讓我很困惑。
不要接4個二極管.
從你敘述里分析,有可能是反饋回路帶寬過小,高頻響應不好造成.
0
回復
@交直源
恩,謝謝知道了.還有能接4個二極管組成的全橋整流嗎.還有我做的逆變電源現在有一個奇怪的現象,我無論用電壓互感起還是霍爾對輸出電壓進行采樣,在開環或者固定占空比情況下,如果輸出電壓改變1v,采樣整流濾波后的電壓會很敏感的隨輸出變化約10mv,這是正常的。但進入穩壓調節后,輸出電壓有1v多上下波動時,采樣整流濾波后的電壓基本不變,采樣電路就不能檢測到輸出電壓波動了,導致穩壓效果不好了。這是什么原因造成的啊。讓我很困惑。
你的ad是多少位的如果是8位的,你直接采樣輸出電壓,差不多1v就是最小分辨率了
使用單片機不像是模擬電路可以連續的調節的
當然8位的ad也可以通過放大移位來實現更高的分辨率,只是調節范圍會變小了
0
回復