2520保護燒,,請網上的大俠給點意見.
本人用2520做150W電子鎮流器,,出現接兩根燈管(模擬漏氣)燒2520,,出現多保護幾下就燒2520(有時三下燒,有時10才燒),而且都是5腳(下管的驅動)和2腳(地)出現異常,,電路是典型的IR電路...請各位老大說說這是為什么?
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@ken21cn
很簡單,說明工作點頻率在高Q諧振頻率的右側,以致無法檢測到非ZVS狀態,不能保護,直接發生硬開關.解決:1.調工作頻率2.如果工作頻率不想變,減小諧振電容.
工作頻率是不是調2520D的3腳和四腳啊,還有一個問題我的6561+2520D,做250W,在老化箱105度,手動沖擊有時候燈就不亮了,檢查發現2520D壞了,其它的元器件沒有損壞,換一個2520D就OK了,請教版主幫我分析一下原因,小弟先謝了.
0
回復
@天黑
我的意思是改掉你說的諧振電容的話,,那我儀器測試的工作頻率也會改變,,而且我改小諧振電容也會燒IC,,,那你看我的參數有沒有你說的工作頻率在高Q諧振的右側?我3腳電阻是68K,,啟動電容103,電感1.25mH??謝謝..
諧振頻率為45KHZ,你前面的測試表明:2520燒的頻率應該在NON-ZVS調節后的諧振點,而此時你的板子沒有滿足兩個條件:1)電感沒有飽和 2)下管采樣也沒超過3V,沒過流; 把電感的GAP減小
0
回復