雷擊和浪涌有什么區別?
雷擊和浪涌有什么區別?
各位大蝦指教一下,浪涌和雷擊有什么區別?大家經常做的雷擊試驗是依據哪個標準呢?
全部回復(14)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
flyingma
LV.3
2
2006-12-13 09:11
IEC/EN61000-4-5
0
回復
提交
提示
ginger.wei
LV.5
3
2006-12-13 12:13
沒有區別,都是surge,翻譯不同,有的人說雷擊,有的人說浪涌,法規都是IEC/EN61000-4-5
0
回復
提交
提示
mayz
LV.1
4
2006-12-15 15:18
Surge測試在emc和safety的測試里面都有,在emc中依據的標準是IEC/EN61000-4-5,在安全中是依據IEC/EN60065 10.1,在GB8898 10.1里面翻譯成電涌.
0
回復
提交
提示
kevintop
LV.2
5
2006-12-15 16:47
雷擊對應英文lightning;浪涌對應Surge.雷擊是引起浪涌的原因之一,因此有l(wèi)ightning surge的測試,叫做雷擊浪涌,最終表現是過電壓和過電流現象,可以參考ITU標準.IEC61000-4-5和安規表準中應該是指浪涌(包含雷擊引起的),波形都是1.2/50的.而專指雷擊的測試波形就不是這個了,有很多,可以參考標準GR1089.
0
回復
提交
提示
yayazhao
LV.1
6
2006-12-17 22:13
@kevintop
雷擊對應英文lightning;浪涌對應Surge.雷擊是引起浪涌的原因之一,因此有l(wèi)ightningsurge的測試,叫做雷擊浪涌,最終表現是過電壓和過電流現象,可以參考ITU標準.IEC61000-4-5和安規表準中應該是指浪涌(包含雷擊引起的),波形都是1.2/50的.而專指雷擊的測試波形就不是這個了,有很多,可以參考標準GR1089.
好地方喲,真的是一個好地方
0
回復
提交
提示
小白老師
LV.7
7
2006-12-18 10:11
@kevintop
雷擊對應英文lightning;浪涌對應Surge.雷擊是引起浪涌的原因之一,因此有l(wèi)ightningsurge的測試,叫做雷擊浪涌,最終表現是過電壓和過電流現象,可以參考ITU標準.IEC61000-4-5和安規表準中應該是指浪涌(包含雷擊引起的),波形都是1.2/50的.而專指雷擊的測試波形就不是這個了,有很多,可以參考標準GR1089.
說的不錯,頂
0
回復
提交
提示
寧靜
LV.2
8
2006-12-18 21:26
@kevintop
雷擊對應英文lightning;浪涌對應Surge.雷擊是引起浪涌的原因之一,因此有l(wèi)ightningsurge的測試,叫做雷擊浪涌,最終表現是過電壓和過電流現象,可以參考ITU標準.IEC61000-4-5和安規表準中應該是指浪涌(包含雷擊引起的),波形都是1.2/50的.而專指雷擊的測試波形就不是這個了,有很多,可以參考標準GR1089.
茅塞碰開,
0
回復
提交
提示
faige2006
LV.3
9
2006-12-20 17:34
@kevintop
雷擊對應英文lightning;浪涌對應Surge.雷擊是引起浪涌的原因之一,因此有l(wèi)ightningsurge的測試,叫做雷擊浪涌,最終表現是過電壓和過電流現象,可以參考ITU標準.IEC61000-4-5和安規表準中應該是指浪涌(包含雷擊引起的),波形都是1.2/50的.而專指雷擊的測試波形就不是這個了,有很多,可以參考標準GR1089.
surge & lightning 怎樣測試? 有誰知道,請指教.
0
回復
提交
提示
kneqin
LV.5
10
2006-12-21 15:19
@faige2006
surge&lightning怎樣測試?有誰知道,請指教.
此帖已被刪除
0
回復
提交
提示
shemzmail
LV.3
11
2006-12-21 16:39
@kneqin
此帖已被刪除
多謝大家的發言.那么日本標準里邊的雷擊浪涌是用那個標準?有需要做到12KV的浪涌電壓嗎?
0
回復
提交
提示
kevintop
LV.2
12
2006-12-25 11:52
@shemzmail
多謝大家的發言.那么日本標準里邊的雷擊浪涌是用那個標準?有需要做到12KV的浪涌電壓嗎?
一般元器件可能會要求做到12KV,目前有達到這樣電壓的測試儀器.
0
回復
提交
提示
天有多藍
LV.2
13
2006-12-25 13:28
@kevintop
雷擊對應英文lightning;浪涌對應Surge.雷擊是引起浪涌的原因之一,因此有l(wèi)ightningsurge的測試,叫做雷擊浪涌,最終表現是過電壓和過電流現象,可以參考ITU標準.IEC61000-4-5和安規表準中應該是指浪涌(包含雷擊引起的),波形都是1.2/50的.而專指雷擊的測試波形就不是這個了,有很多,可以參考標準GR1089.
浪涌測試與高壓測試有什么區別?
0
回復
提交
提示
kevintop
LV.2
14
2006-12-25 16:39
@天有多藍
浪涌測試與高壓測試有什么區別?
你是指平常說的耐壓測試Hi-pot與浪涌測試的區別?
Hi-pot有交流和直流耐壓,主要檢查設備的絕緣性能,以保護人或者絕緣下降導致的安全問題,特點是持續的施加能量;
浪涌是短時高壓測試,主要模擬雷擊或者其他原因引起設備線路上的過電壓或者過電流.EMC測試主要考察設備的抵抗性,而安規中應用主要保護人或者用來檢查基本絕緣特性.
0
回復
提交
提示
tingunbill
LV.3
15
2006-12-26 01:10
@kevintop
你是指平常說的耐壓測試Hi-pot與浪涌測試的區別?Hi-pot有交流和直流耐壓,主要檢查設備的絕緣性能,以保護人或者絕緣下降導致的安全問題,特點是持續的施加能量;浪涌是短時高壓測試,主要模擬雷擊或者其他原因引起設備線路上的過電壓或者過電流.EMC測試主要考察設備的抵抗性,而安規中應用主要保護人或者用來檢查基本絕緣特性.
受教,受教,電器CE,RoHS,GS,UL認證,MSN:bussinese@163.com,T:15975627747
0
回復
提交
提示
工程師都在看
修了個方波逆變器,問下這波形正常嗎?
程無名
張工,還有板子賣嗎?
ygz10610
英飛凌ICE3A2065一上電源就炸管,求大神幫忙分析
LiEbEdEmi
【Digikey DC-DC專場】純模擬恒流源
旺仔小玄奘
【北京站】電源網電力電子與應用線下大會
電源網-天邊