設計一款輸入72-144VDC 輸出24V 10A 開關電源。追求高可靠性,采用成熟的雙管正激方案設計。PWM采用UC2845 MOSFEET采用2只IRFP460 輸出二極管MBR20150一只整流 一只續流。變壓器PQ3525 電感鐵硅鋁磁環A75-330 ?;ジ衅鞑蓸映跫夒娏鳎儔浩鞲綦x驅動。基本就是這樣的架構,按照進程逐步貼上原理圖。PCB的話就免得現丑了。
雙管正激電源設計過程(CBD)85貼起更新詳細計算
全部回復(160)
正序查看
倒序查看
先貼上采用FSC的正激設計工具設計的變壓器和電感參數。這個表格化的小程序很好用的。正激和反激都有,我一直在用。各位可以下載試用下有什么疑問一起交流。我先貼個預覽圖以及設計文件。
fsc forward設計軟件



1
回復
@zhenxiang
下午繞好了驅動變壓器,采用的是EFD15磁芯,初級50次級55匝。先繞的初級然后次級雙線并繞,最后再繞一次初級。即初級,次級,初級
請問前輩:您為什么采用這樣的三明治繞法呢?初級全部繞完、次級全部繞組、初級全部繞組,這樣的三明治繞法有什么優點和缺點,什么時候用這種繞法比較好?我以前試過:次級全部繞完、初級、次級全部繞完。聽CBD群里的一些前輩說我那樣做大電流的時候會短路,或者繞組圈數不一致的時候電流會倒流。 那您這種繞法要是圈數不一致會怎樣呢?
0
回復