最近在調EG8010,現在在聯調。
遇到一個這樣的問題
直流母線測的電壓現在是214V,交流側是145V,在這個點附近,我把直流母線側電壓往上調,直接他就保護了,重啟幾次后就亮3下表示過壓保護,表示非常的無語,不清楚到底咋回事了,請各位來看看
給點建議:
1、重新檢查電路是否走錯線。(人為問題旁人是無法分析的)
2、如果電路無問題,可以先把后級電路斷開,把前級電路先調好,再調后級。前級調試時可把母線電壓調在380V 左右。(母線電壓調好后,可在高壓濾波電容處接個100-200W的燈泡,試下前級的帶載能力)。正常情況下母 線電壓變化不會太大,如果電壓降太多,那證明前級還是有問題,還是要先調好前級再調后級。
3、前級電路調好后再調后級電路。后級電壓調節只可以調反饋電位器啦(上電前可以先把電位器調小點再高大)。 如果調試還是不能正常,那就只能再檢查一下R2電阻或8010本體是否已損壞啦。
4、另注8010驅動板12V與5V供電問題是比較重要的,如果這兩路電壓不穩定是很容易燒8010與2110的所以要注意 點。