輸入: 420-570V
輸出五路:+20V,正負22V,+5V,輔助繞組+15V
頻率:85k
變壓器原邊200匝,感量6mH,輔助繞組12匝
仿真可以正常工作,但實際電路完全工作不起來
VCC充電到16V以后掉到10V,這期間驅動滿占空比輸出,但變壓器原邊波形很奇怪,按理說應該也是滿占空比的方波才對啊
另外在線測反饋分壓電阻,和實際偏差很大,我應該以在線測的結果還是離線測電阻的結果來計算反饋繞組?