EMI控制中使用有源濾波跟無源濾波相比,有什么優缺點?
EMI控制中使用有源濾波跟無源濾波相比,有什么優缺點?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
有源濾波自身就是諧波源。其依靠電力電子裝置,在檢測到系統諧波的同時產生一組和系統幅值相等,相位相反的諧波向量,這樣可以抵消掉系統諧波,使其成為正弦波形。有源濾波除了濾除諧波外,同時還可以動態補償無功功率。其優點是反映動作迅速,濾除諧波可達到95%以上,補償無功細致。缺點為價格高,容量小。由于目前國際上大容量硅閥技術還不成熟,所以當前常見的有源濾波容量不超過600kvar。其運行可靠性也不及無源。