電源技術綜合區
Hi-pot測試
Hi-pot測試
請問各路大蝦,Hi-pot測試中如果電路有防雷擊的放電管的話,需不需要先去掉放電管再做Hi-pot測試?
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
rainever
LV.8
2
2015-04-10 09:54
不需要
0
回復
提交
提示
jianyedin
LV.9
3
2015-04-10 12:17
要將氣體放電管與地回路斷開并保持相應的距離
0
回復
提交
提示
男兒當入樽
LV.4
4
2015-04-17 16:37
@jianyedin
要將氣體放電管與地回路斷開并保持相應的距離
謝了.
0
回復
提交
提示
男兒當入樽
LV.4
5
2015-04-17 16:39
@rainever
不需要
不斷開的話Hi-pot過不了?。?/div>