關于UL認證的 爬電距離

給各位大俠你們好 ,小弟接到任務,做UL的電源,但還是不太了解 UL的爬電距離, 保險絲之前 爬電距離 以及 整流橋前后的爬電距離不知道是多少,看了UL840 標準還是模棱兩可, 有哪位大俠能給個確切 數值嗎,   輸入120V   60HZ    .     謝謝   
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2016-08-22 13:05
UL1993里面有看過嗎
0
回復
德克
LV.4
3
2016-08-25 11:00

前天剛做兩款ETL的LED燈

具體要求是 前端L-N L-F距離1.5mm以上的爬電距離

耐壓打1000+2U初級LN和外殼

 有錯漏的歡迎補正

INTERTEK的工程師說的

0
回復