久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

山特C6ks UPS電源逆變故障

故障現象,開機不能逆變,紅燈和第四個燈亮.測量BUS電壓正常,新換的開關管,請高手支招!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2017-06-02 15:44
BUS電壓正常的話,再往下檢查DC/AC逆變部分。

1
回復
dz080106
LV.2
3
2017-06-26 17:27
@ymyangyong
BUS電壓正常的話,再往下檢查DC/AC逆變部分。[圖片]
我現在已經確認是逆變的這塊板子有問題,但是一直找不到,麻煩幫忙看下,這是我的板子
1
回復
2018-01-06 15:38
@dz080106
我現在已經確認是逆變的這塊板子有問題,但是一直找不到,麻煩幫忙看下,這是我的板子

首先,逆變異常多會報15錯誤。逆變的問題,可以用萬有表,用交流,直流測下逆變,或者示波器看波形。判斷逆變上下橋是否正常,===

1
回復
發