求教IR2110VSS COM的處理問題
求教一下IR2110的VSS與COM怎么個接法?一定要直接相連或通過一小電阻相連么?如果后面的場管的源是直接220ACV整流得到的,是不是注定數字地不能與220ACV共地?只能對L線浮空?
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@ker304
VSS與COM不連的后果很嚴重,輕者驅動芯片燒掉。重者驅動與MOS或者IGBT一起OVER!本人有過切身體會。切記切記?。。?!
你好,我最近也被這個問題困擾著,我的IR2110的邏輯地VSS是和DSP的地連接的VDD接的是3.3V,如果COM和VSS相連接,那不是功率地和數字地相連了么,那就沒有隔離了啊,看有的文章說IR2110沒有隔離作用前面要加光耦,有的說有隔離作用不用加,到底有沒有隔離作用,有的話那要是VSS和COM連了不是又沒有隔離了么?
0
回復