有關用數字示波器測開關電源的紋波噪聲
有關用數字示波器測開關電源的紋波噪聲
最近用數字示波器測開關電源的紋波噪聲,也查了論壇里的有關話題,沒得到確切的測量方法.現在用TDS1002開20MHz,發現用×1和×10檔結果大不一樣,用×10檔測量將地線縮短測量結果就小,用×1檔測量結果小了,但它的帶寬才6MHz,真不知怎樣測量才有效.不知壇內各位是如何操作的.
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wjjzqy
LV.6
2
2007-12-20 12:34
×10檔
0
回復
提交
提示
hypower
LV.7
3
2007-12-20 15:23
@wjjzqy
×10檔
用×10檔測量將地線縮短測量結果就小,用原配的接地夾測量結果就大,不知怎么回事?而×1檔測量則測量結果與接地線長短無關
0
回復
提交
提示
liudaorong
LV.1
4
2008-01-04 08:56
直接用示波器的探頭和前面的接地環測試(取掉地線夾子),而且還要在測試端并一個0.1uF/50V和一個1uF/50V的電容.
0
回復
提交
提示
hypower
LV.7
5
2008-01-04 09:35
現在我將地線夾和探頭去掉,用尖頭搭正極圓的搭負極,則測試結果很小.
0
回復
提交
提示
power1999
LV.3
6
2008-01-04 13:48
@liudaorong
直接用示波器的探頭和前面的接地環測試(取掉地線夾子),而且還要在測試端并一個0.1uF/50V和一個1uF/50V的電容.
直接用示波器的探頭和前面的接地環測試(取掉地線夾子),而且還要在測試端并一個膠膜電容0.1uF/50V和一個1uF/50V的電解電容,示波器擋位應該在自動.