請教:為什么變壓器在265V 輸入下工作的溫度要比在90V輸入時高呢?
請教:為什么變壓器在265V 輸入下工作的溫度要比在90V輸入時高呢?
為什么變壓器在265V 輸入下工作的溫度要比在90V輸入時高呢?
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
LV.1
2
2008-03-28 20:09
兩種原因:
1.環路工作不穩定;
2.變壓器圈數過少;
0
回復
提交
提示
pzdy
LV.6
3
2008-03-29 09:19
磁飽和
0
回復
提交
提示
miller-sts
LV.2
4
2008-03-29 10:06
@pzdy
磁飽和
磁飽和應該是發生在低壓情況下吧!
0
回復
提交
提示
powerants
LV.6
5
2008-04-07 22:00
由于高電壓輸入時,占空比低電壓時小得多,而開關管的tr、tf幾乎不變;故高電壓輸入時的開關損耗比低電壓時要大得多.
0
回復
提交
提示
周挺巧
LV.7
6
2008-04-09 17:42
電壓升高會使變壓器鐵損增加,導致溫度升高.這是必然的
0
回復
提交
提示
hdzpc
LV.5
7
2008-04-09 20:11
變壓器銅損過大,需重新設計!
0
回復
提交
提示
明月
LV.5
8
2008-04-10 11:11
@hdzpc
變壓器銅損過大,需重新設計!
初級感量小了!!