EMC高手們,支招吧,小弟在此先謝過!

最近遇到一問題,就是燈具(標準EN60598-1)和一電源(EN60950)的火線和零線之間是否應該打高壓,假設市I類燈具,是否應該打1500V的高壓.
標準規(guī)定,不同極性的非SELV之間是需要打的,但以我個人觀點,是不需要打的;因為燈具和開關電源火線零線本身之間的工作電壓是220V~,若要打的話,肯定會把保險絲打爆,而打高壓是全檢項目,所以我個人認為不需要打,還請高手幫忙確定一下........
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
1840
LV.4
2
2008-05-07 14:31
可打可不打.