(1)、輕載時,電路會有叫聲
(2)、+5V輸出,帶51R的假負載時,輸出4.9V多,但是帶3.2R的電阻負載后,輸出只有4.7V多,電流1.4A多,沒有達到+5V/2A的要求;而且?.2R的電阻負載工作幾分鐘后電路有冒煙現象,立刻斷電后檢查,沒有發現燒元件(有點奇怪);
(3)、+24V輸出問題重大,空載時有41V,帶680R的假負載時,測量有28V,帶23R的電阻負載后,電壓只有20.5V,電流0.95A,感覺+24V電路根本就沒有穩壓功能,而且功率離+24V/6A相差很大一截;
(4)、手上沒有合適的NTC,電路中串的是一個燈泡,+5V一路帶載,24V一路空載時不會亮;+24V一路帶載時會微亮;
電路圖如下:

變壓器計算如下(這是小弟第一次自己計算變壓器)
我是用雪老師的反激設計方法計算的
輸入Vin:176-265VAC
輸出5V/2A,24V/6A
用雪老師的變壓器計算方法設計的變壓器參數如下:
效率選的是80%,頻率100K,MOS管耐壓為600V,變壓器用EER40
計算得出:
Vor=80V
Dmax=0.31
Lp=154uH
線圈匝數經調整后為Np=42T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T,反饋8T
線徑分別為:2p*0.6;2p*0.6;6p*0.6;1p*0.3
氣隙Lg=3mm
電路中MOS管計算時用的是FQP12N60C(12A600V)
因為手頭上沒有現成的12N60C,所以在實際電路中用的是20A/650V的MOS管,這個應該對電路工作不會有什么影響吧
請高手過來看看,幫小弟給點意見,謝謝啦