如圖,正常測試,輸入電源通過紅線和地接在一起,負載儀直接接到VOUT+和VOUT-之間,Rsen是采樣電阻,24V觸碰上電正常;
現在客戶為了測試方便,直接把輸入電源的地和負載的地接到一起,同時接到VOUT-,24V觸碰上電,每次觸碰幾次就把芯片給燒壞了,這個有可能是什么原因??
這樣接是錯誤的;
芯片的GND和輸入電源的地都不接一起了,不燒才怪。
他唯一的過載保護功能被你去掉了,還指望他不壞!
只能呵呵了,,,不表態!