求教逆變器并聯系統輸出開關問題,謝謝!

我目前想做一個電力用逆變器并聯系統,三個逆變模塊并聯,每臺輸出220V/50Hz/2KVA.為了在任意模塊出現故障時退出并聯系統,每臺逆變器通過輸出開關連接到負載.不知道輸出開關是用繼電器好還是用雙向IGBT串聯好?前者可能導通電阻較小,但是開關時間較慢.后者速度很快,但是損耗可能較大.那位老兄有這方面的資料?謝謝!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
hadkc
LV.6
2
2005-03-07 19:31
是并機還是冗余?
0
回復
2005-03-11 15:54
@hadkc
是并機還是冗余?
利用并機實現冗余控制
0
回復
lxqzfs
LV.6
4
2005-03-17 21:03
采用穩壓變壓器作為輸出器件,可以解決問題.
0
回復
yjh0202
LV.3
5
2005-03-23 16:38
SCR is enough
0
回復
發