高壓輸出電源拓撲選擇問題
需要做一款AC-DC的電源模塊,輸出電壓660V,功率300W.之前只用反激做過DC(9-36V)輸入小功率(30W)的高壓輸出電源。老板讓用有源鉗位正激來做,實測效果不是很好。主要表現在VCC電壓有嚴重畸變,外接電源來代替VCC的時候依然有明顯畸變。更改輸出電壓至100V(變壓器也更換匝比)的時候則VCC正常。想請教一下是否有源鉗位正激這個拓撲是不是有什么缺陷,不適合高壓輸出?
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@乞力馬扎羅的雪
輸入電壓多少?高壓輸出的電源,往往次級匝數多,導致次級的分布電容比較大,變壓器表現出來的非理想化狀態比較明顯,容易造成波形畸變。如果輸出達到300W了,建議用半橋來做吧。你這個輸出電壓660V還不算很高,用LLC應該是可以的。
輸入是交流,220V。主要問題是拓撲是老板決定的,我只能照著做。目前發現一個更郁悶的事,用兩個變壓器出高壓,初級串聯是不是不合適啊。初級串聯后,相對于單個變壓器來說,次級匝數等于得加倍。這樣更加不利于輸出高壓,不知道我這想法對不對?
0