全橋電路中的大問題(加圖)

我正在調試的全橋電路中IGBT的G極驅動時間是20uS,而C、E卻導通25uS(開關周期是50uS),

請問有誰遇到過?

我用的1個脈沖變壓器驅動2個半橋IGBT(驅動時正壓為15V負壓為7V),同時測
EG、EC的波形,EG正壓15V20uS負壓7V30uS,可是EC上的導通時間為25uS關斷
時間也為25uS,我設置的死區沒有了,最搞笑是上電可以正常工作,不會炸IGBT,
測試功率變壓器原邊波形中也沒有死區時間,查過驅動電路,換過IGBT都一樣.

各位能告訴我這是怎么了嗎?

下圖中:1CH是CE波形,2CH是GE波形.


下圖中:1CH是功率變壓器原邊波形,2CH是GE波形.
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
luan3703
LV.2
2
2008-08-03 12:52
似乎是關斷延遲,原因比較多,沒有電路不好說.
柵源寄生電容泄放回路問題、工作頻率超過IGBT安全范圍、諧振回路頻率偏移都可能導致這樣的現象吧.

俺太菜,別見笑.
0
回復
xue007
LV.9
3
2009-05-06 23:42
鑒定結果:電路一切正常,是主電路為感性負載所至.