請問有誰遇到過?
我用的1個脈沖變壓器驅動2個半橋IGBT(驅動時正壓為15V負壓為7V),同時測
EG、EC的波形,EG正壓15V20uS負壓7V30uS,可是EC上的導通時間為25uS關斷
時間也為25uS,我設置的死區沒有了,最搞笑是上電可以正常工作,不會炸IGBT,
測試功率變壓器原邊波形中也沒有死區時間,查過驅動電路,換過IGBT都一樣.
各位能告訴我這是怎么了嗎?
下圖中:1CH是CE波形,2CH是GE波形.

下圖中:1CH是功率變壓器原邊波形,2CH是GE波形.