各位朋友能不能把OVP/OUP過壓低壓保護測試的設置截過圖看下,關健是看主要設置哪些項!!!!!!!!
謝謝
還有:
HOLD UP & SEQUENCE TEST 保持時間測試時,第二頁中如果設為L 7 L的話測試這項過不了,如果改為H 7 H則可以過!
錯誤的結果是
NO START TRIGGER /SA SPECIAL ENOR
請問這是怎么回事呀,是硬件的問題還是系統哪里沒設置好??本來這項這里該是設成關機時 L 7 L的,愿知道的指教下!!!
謝謝!!
請問下大家Chroma6000中OVP/OUP如何編輯???
全部回復(5)
正序查看
倒序查看

HOLD UP & SEQUENCE TEST中有Start Trigger和End Trigger兩個點的設置,分別是起始點和結束點,也就是這兩個點的設置決定了要測的時間段,而“H”和“L”分別代表上升沿觸發和下降沿觸發.
比如我們要測輸入源關閉(AC_On信號降下來)至90%Vout的關機時間,可以設置“Va(V)”的數值為產品輸出90%,將Trigger1接AC_on信號,然後設置為:“1 L 7 L”.意思就是AC_on信號(1)的下降沿(L)觸發為時間起始點,90%Vout(7)的下降沿觸發為時間結束點,儀器量測的就是這一段時間.
從你的錯誤信息來看:有可能是軟件設置Start Trigger點不對,也有可能是硬件連接有問題,信號沒有過來導致儀器偵測不到(前提是儀器沒壞的情況下).可先進行這方面的檢查動作,最好貼你的設置圖片上來大家探討一下.
關於OVP/UVP測試主要是參數及測試流程的理解,不知您對哪些設置感到困惑,可否近一步說明?感謝!若事件比較緊急,請及時聯繫Chroma公司進行支援.
最近高手都比較忙,只好由我這個低手先解釋一下,有不對的地方還請多指點.
0
回復
@chroma-jack
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2444381219310600.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">HOLDUP&SEQUENCETEST中有StartTrigger和EndTrigger兩個點的設置,分別是起始點和結束點,也就是這兩個點的設置決定了要測的時間段,而“H”和“L”分別代表上升沿觸發和下降沿觸發.比如我們要測輸入源關閉(AC_On信號降下來)至90%Vout的關機時間,可以設置“Va(V)”的數值為產品輸出90%,將Trigger1接AC_on信號,然後設置為:“1L7L”.意思就是AC_on信號(1)的下降沿(L)觸發為時間起始點,90%Vout(7)的下降沿觸發為時間結束點,儀器量測的就是這一段時間.從你的錯誤信息來看:有可能是軟件設置StartTrigger點不對,也有可能是硬件連接有問題,信號沒有過來導致儀器偵測不到(前提是儀器沒壞的情況下).可先進行這方面的檢查動作,最好貼你的設置圖片上來大家探討一下.關於OVP/UVP測試主要是參數及測試流程的理解,不知您對哪些設置感到困惑,可否近一步說明?感謝!若事件比較緊急,請及時聯繫Chroma公司進行支援.最近高手都比較忙,只好由我這個低手先解釋一下,有不對的地方還請多指點.
謝謝,我先試下你說的全面檢查一下!!
0
回復
樓主提到的Hold up測試不能測過的情況,請先確認下你的程序里的引起錯誤的 Trig 為何??Ac on還是Trig 7或其他信號?
如果 Trig是Trig 7的話,請檢查是否在Hold Up時待測物并沒有關機,因此造成Trig 7根本沒有Low于95%的輸出電壓,可能出現的問題是EMU在該項測試時仍然輸出.
如果 Trig是其他型號如Ac on,PS_on等,請檢查對應信號在該項測試中是否保持常高,Ac on可以檢查EMU背后25pin D_type口Pin13,PS_on則看是使用EMU的relay還是TTL來控制,檢查相關功能即可.
如果 Trig是Trig 7的話,請檢查是否在Hold Up時待測物并沒有關機,因此造成Trig 7根本沒有Low于95%的輸出電壓,可能出現的問題是EMU在該項測試時仍然輸出.
如果 Trig是其他型號如Ac on,PS_on等,請檢查對應信號在該項測試中是否保持常高,Ac on可以檢查EMU背后25pin D_type口Pin13,PS_on則看是使用EMU的relay還是TTL來控制,檢查相關功能即可.
0
回復
@lion_zhang
樓主提到的Holdup測試不能測過的情況,請先確認下你的程序里的引起錯誤的Trig為何??Acon還是Trig7或其他信號? 如果Trig是Trig7的話,請檢查是否在HoldUp時待測物并沒有關機,因此造成Trig7根本沒有Low于95%的輸出電壓,可能出現的問題是EMU在該項測試時仍然輸出. 如果Trig是其他型號如Acon,PS_on等,請檢查對應信號在該項測試中是否保持常高,Acon可以檢查EMU背后25pinD_type口Pin13,PS_on則看是使用EMU的relay還是TTL來控制,檢查相關功能即可.

參數說明:
*Which Load? : 指定那一組輸出待測.
*Vstart、Vend、Vstep : OVP/UVP測試迴路之起始電壓(Vstart)及終了電壓 (Vend),每一測試迴圈增加或減少的電壓(Vstep).
*I-Limit : OVP/UVP電源供應器的限電流值.
*Step Time : 每一測試迴圈的OVP/UVP RELAY閉合時間.
*Release : 每一測試迴圈OVP/UVP RELAY斷路的時間.
*Trigger Port : 觸發信號輸入點,可以是M1~M10之任一點,或
正在測試的輸出組所在的L1~L6.
*Trigger Type : 指定觸發信號的型態為AC或DC.
*Vtrig、Trigger Slope : 當觸發信號的電位RISE或FALL達到Vtrig時,待測物被視為OVP/UVP跳脫.Trigger Slope定義觸發信號到達Vtrig的方式是RISE或FALL.
*Trig Delay : OVP/UVP電壓源第一次連接到待測物的延遲時間.
*Meas Delay After : 當發生OVP/UVP跳脫或OVP/UVP電源供應
OVP/UVP Tripped 器的電壓已達Vend時之延遲時間.
*Vvp : 當發生OVP/UVP跳脫時,OVP/UVP電源供應器設定的輸出電壓.
*Tvp : 當OVP/UVP電源供應器的電壓為Vvp起到產生OVP/UVP跳脫時之時間(本項數據只有Release Time=0時才有效).
*Vdisable : 發生OVP/UVP跳脫時,待測物的DC輸出電壓.待測的輸出組電壓為OVP/UVP電源供應器的電壓,其他各組為當時的輸出電壓.
0
回復
@lion_zhang
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2755471222394483.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">參數說明:*WhichLoad? :指定那一組輸出待測.*Vstart、Vend、Vstep:OVP/UVP測試迴路之起始電壓(Vstart)及終了電壓(Vend),每一測試迴圈增加或減少的電壓(Vstep).*I-Limit :OVP/UVP電源供應器的限電流值.*StepTime :每一測試迴圈的OVP/UVPRELAY閉合時間.*Release :每一測試迴圈OVP/UVPRELAY斷路的時間.*TriggerPort :觸發信號輸入點,可以是M1~M10之任一點,或正在測試的輸出組所在的L1~L6.*TriggerType :指定觸發信號的型態為AC或DC.*Vtrig、TriggerSlope:當觸發信號的電位RISE或FALL達到Vtrig時,待測物被視為OVP/UVP跳脫.TriggerSlope定義觸發信號到達Vtrig的方式是RISE或FALL.*TrigDelay :OVP/UVP電壓源第一次連接到待測物的延遲時間.*MeasDelayAfter :當發生OVP/UVP跳脫或OVP/UVP電源供應OVP/UVPTripped 器的電壓已達Vend時之延遲時間.*Vvp :當發生OVP/UVP跳脫時,OVP/UVP電源供應器設定的輸出電壓.*Tvp :當OVP/UVP電源供應器的電壓為Vvp起到產生OVP/UVP跳脫時之時間(本項數據只有ReleaseTime=0時才有效).*Vdisable :發生OVP/UVP跳脫時,待測物的DC輸出電壓.待測的輸出組電壓為OVP/UVP電源供應器的電壓,其他各組為當時的輸出電壓.
感覺到了解到好多
謝謝
謝謝
0
回復