反擊變壓器在里面加屏蔽銅箔后為什么效率會低一個點?
反擊變壓器在里面加屏蔽銅箔后為什么效率會低一個點?
變壓器用初包次繞法,銅箔包住次級
自己的理解是初次級的耦合變差了,你們認為了?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
kingsr
LV.3
2
2008-09-10 08:32
我也關注這個問題,雖然銅皮不導磁,但是銅上面必定感生電壓,但我看了變壓器手冊,上面是1.1T的銅皮保住,那不是短路環了? 我很不明白,如故是短路環,那不是損耗很大?
0
回復
提交
提示
牽只螞蟻散步
LV.5
3
2008-09-10 08:37
@kingsr
我也關注這個問題,雖然銅皮不導磁,但是銅上面必定感生電壓,但我看了變壓器手冊,上面是1.1T的銅皮保住,那不是短路環了?我很不明白,如故是短路環,那不是損耗很大?
線包內加銅皮會增加漏感,從而影響效率,包銅皮時起末頭是要絕緣的.不可能讓它短路的.
0
回復
提交
提示
abing
LV.8
4
2008-09-10 09:08
低一個點?
搞不明白,就算所有元件不動,不同環境溫度下測也是不一樣的.剛開機和開機一會也是有點變化的.你的那一個點有什么代表?
0
回復
提交
提示
evdi
LV.6
5
2008-09-10 10:14
@abing
低一個點?搞不明白,就算所有元件不動,不同環境溫度下測也是不一樣的.剛開機和開機一會也是有點變化的.你的那一個點有什么代表?
效率還是可以對比的,1個點是不是太多了些.
0
回復
提交
提示
yuyan
LV.9
6
2008-09-10 19:33
@evdi
效率還是可以對比的,1個點是不是太多了些.
低一個點,就是效率低了1%
0
回復
提交
提示
xlx2006
LV.1
7
2008-09-10 20:40
@yuyan
低一個點,就是效率低了1%
因為加了內屏蔽后,結電容減少,對傳導有好處,可是變相的增加了變壓器的漏感,漏感的增加最直接的表現在一次側的開關尖峰會變大,相應的你的RCD鉗位和二次側的突波吸收電路功耗增加了!!!降低以個點是可能的,呵呵!!!