現有一款工頻變壓器(插針型)
輸入單相電壓AC380V/50Hz,輸出AC16V/200mA
因沒有設備可調到380V的電壓,所以測試是個問題
想請教各位,能不能將輸入單相380V轉換為220V,
但輸出又該轉換成多少電壓?
同時按上面的參數,這款變壓器應該選擇什么膠芯
初級參數?次級參數多少?請高手指點,謝謝了!
電壓轉換
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@隱形專家
1.自耦變壓器用EI41x13.5鐵心,初級用0.06mm導線繞6555匝,次級用0.09mm導線繞3473匝.用王字形膠心.繞好后,若初次級繞向相同,將初級的尾與次級的頭相聯.在初級加220V.初級的頭與次級的尾就是380V(略高),因鐵心較小要加負載后才降到380V2.變壓器用EI41x13.5鐵心,初級用0.06mm導線繞6555匝,次級用0.33mm導線繞340匝.用王字形膠心3.鐵心材料H50,白片
我需要的是插針型的膠芯,用在電路板上
體積盡量要小
你看用35*15的插針膠芯能否幫我設計下參數?
體積盡量要小
你看用35*15的插針膠芯能否幫我設計下參數?
0
回復
@電橋之都
麻煩告知該變壓器用多大型號,具體參數如何?因沒有設計過這樣的變壓器
1.自耦變壓器用EI41x13.5鐵心,初級用0.09mm導線繞3795匝,次級用0.1mm導線繞3287匝.用王字形膠心.繞好后,若初次級繞向相同,將初級的尾與次級的頭相聯.在初級加220V.初級的頭與次級的尾就是380V(略高),因鐵心較小要加負載后才降到380V
2.變壓器用EI41x13.5鐵心,初級用0.07mm導線繞6555匝,次級用0.33mm導線繞340匝.用王字形膠心
3.鐵心材料H50,白片
2.變壓器用EI41x13.5鐵心,初級用0.07mm導線繞6555匝,次級用0.33mm導線繞340匝.用王字形膠心
3.鐵心材料H50,白片