1臺電腦主機C4 2.4,256M內存,40G硬盤,865G主板,無光驅、軟驅;1臺17寸純平顯示器;1臺LQ-680Pro票據打印機.
這樣的配置可以選用1kVA的在線式UPS嗎?
2臺電腦主機C4 2.4,256M內存,40G硬盤,865G主板,無光驅、軟驅;2臺17寸純平顯示器;2臺LQ-680Pro票據打印機,8口交換機1臺.
這樣的配置可以選用2kVA的在線式UPS嗎?
謝謝
請問UPS選用問題
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@walkman
假如是2臺電腦主機C42.4,256M內存,40G硬盤,865G主板,無光驅、軟驅;2臺17寸純平顯示器;2臺LQ-680Pro票據打印機,8口交換機1臺.理論上用1kVA的在線式UPS是可以的,但實際應用能行嗎?希望各位解答一下.
回答第三位老兄的問題;
根據你提的問題,如果去掉兩臺打印機和一臺交換機用一臺1KVA在線的UPS是可以的.
如果加上這兩種設備最好選用2KVA的UPS,因為本身電腦就屬于感性負載、再加上打印機本身也屬于感性負載那在啟動或是打印過程電流是非常大的.如果UPS電源長期處在這種滿負荷的狀態下那用不了久就該進醫院了.
UPS的最佳工作狀態是負載在60-70%之間是最好的.
