UPS 因電壓過高燒了

品牌(APC 500 )UPS 因電壓過高燒了,現在故障是開機就報警間格4秒報一次.不知從那里下手,請好心的大哥幫忙.
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
xuling
LV.5
2
2008-12-03 13:06
現在可以輸出了但是電壓只有172V
0
回復
2008-12-03 14:37
@xuling
現在可以輸出了但是電壓只有172V
電壓是對的啊,不知道你用什么表測量的啊
如果用數字表的話,是對的哦
0
回復
xuling
LV.5
4
2008-12-03 14:47
@上海人民eps
電壓是對的啊,不知道你用什么表測量的啊如果用數字表的話,是對的哦
是數字表.那量市電是230V,量UPS172.這樣正常嗎?
0
回復
2008-12-04 10:45
@xuling
是數字表.那量市電是230V,量UPS172.這樣正常嗎?
正常的,因為你UPS輸出的是方波,用指針表測試的為準,
0
回復
hoper
LV.6
6
2008-12-04 11:24
@上海人民eps
正常的,因為你UPS輸出的是方波,用指針表測試的為準,
好像蓄電池電壓過高輸出就偏低
0
回復
xuling
LV.5
7
2008-12-04 16:30
@hoper
好像蓄電池電壓過高輸出就偏低
ups還有問題空載可以起振負載就停振,電池是好的.
0
回復
thinkshe
LV.5
8
2008-12-06 21:58
@xuling
ups還有問題空載可以起振負載就停振,電池是好的.
市電輸入保險絲損壞
0
回復
發