求助,兩路交錯PFC應用中,兩個二極管同時失效的原因分析?

1、在兩路交錯PFC中應用,失效的均為兩個碳化硅二極管同時失效,售后失效率在200PPM左右,試驗中驗證過,如果單一個碳化硅二極管失效時,不會影響到另外一個?

2、排除開同時特大電流沖擊和超過規格的反向耐壓的可能;

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
xinhhy
LV.4
2
2024-10-03 15:58

我們在做過相關的試驗 ,在工作過程中模擬單路碳化硅二極管突然開路或短路(用交流接觸器),它會影響到與之配套的IGBT失效,但不會影響到另外一路; 