最近本人想做一高壓可調中小功率電源 大家有啥建議 SHUYUN老師可否指點一二
輸入AC220V 輸出 6200V-15000V可調 3mA電流 我準備用FLYBACK形式 采用3843控制 采樣從輸出通過電阻分壓和TL431 光藕反饋 ,MOS采用900V 這種方案是否可行 大家熱烈討論 做高壓電源采用哪種磁芯比較好
全部回復(279)
正序查看
倒序查看
shuyun
LV.6
2
2003-07-09 08:48
您好!請給出具體的技術規范!
功率較大的高壓電源通常采用EC型磁芯!
0
回復
southwolf
LV.3
3
2003-07-09 11:47
@shuyun
您好!請給出具體的技術規范!功率較大的高壓電源通常采用EC型磁芯!
技術規范
輸入 AC220  輸出 DC6200V/3mA  采用EC磁芯的話 繞線怎么繞?雪兄也別閑著 給小弟支支招啊
0
回復
2003-07-09 12:22
@southwolf
技術規范輸入AC220  輸出DC6200V/3mA  采用EC磁芯的話繞線怎么繞?雪兄也別閑著給小弟支支招啊
用彩電行輸出變壓器骨架磁芯
0
回復
southwolf
LV.3
5
2003-07-09 14:21
@董萬華
用彩電行輸出變壓器骨架磁芯
是不是UYF磁芯?
電路結構采用哪種比較好一些?
0
回復
shuyun
LV.6
6
2003-07-09 17:16
@southwolf
是不是UYF磁芯?電路結構采用哪種比較好一些?
如果負載要求不高!
最大功率只有45W,我建議您用單端反激變換器做!
0
回復
southwolf
LV.3
7
2003-07-09 22:05
@shuyun
如果負載要求不高!最大功率只有45W,我建議您用單端反激變換器做!
shuyun兄 雪兄
我曾經用UC3843和UYF9.8做過一反激式6200V/3mA 結果 如果從300VDC直接向上升 MOS管很容易燒 后來我從30VDC向上升 發現MOS管特別燙 而且電流只能在0.3mA以下 看初級電流 好象已經進入磁芯飽和狀態 問題  如果我用UC3843 做開環的系統 從300VDC直接向上升 可不可行?或者 shuyun兄 雪兄有現成的電路可以供小弟參考 感激涕淋
0
回復
shuyun
LV.6
8
2003-07-10 08:46
@southwolf
shuyun兄雪兄我曾經用UC3843和UYF9.8做過一反激式6200V/3mA結果如果從300VDC直接向上升MOS管很容易燒后來我從30VDC向上升發現MOS管特別燙而且電流只能在0.3mA以下看初級電流好象已經進入磁芯飽和狀態問題  如果我用UC3843做開環的系統從300VDC直接向上升可不可行?或者shuyun兄雪兄有現成的電路可以供小弟參考感激涕淋
為了克服這些!
常規的高壓電源在設計是一般在前級加有一級預穩壓電路!
你這臺電源由于功率不大,故可設計成開環系統,功率及限流的取樣可改在原邊!
0
回復
2003-07-10 09:04
@southwolf
shuyun兄雪兄我曾經用UC3843和UYF9.8做過一反激式6200V/3mA結果如果從300VDC直接向上升MOS管很容易燒后來我從30VDC向上升發現MOS管特別燙而且電流只能在0.3mA以下看初級電流好象已經進入磁芯飽和狀態問題  如果我用UC3843做開環的系統從300VDC直接向上升可不可行?或者shuyun兄雪兄有現成的電路可以供小弟參考感激涕淋
系統的調試可以用開環.
6200V,3mA用反激是很合適的.如果變壓器設計的不合理,磁芯進入飽和狀態當然會燒管子.我在論壇里發過一篇關于反激電源變壓器設計的帖子,你可以看看,我想一定可以幫上你的忙.另外注意漏感對反激電路的影響.
如果開環調試,占空比從0開始,輸入電壓300VDC不會有問題.
當然,你要注意變壓器分布電容的影響,它會讓你的MOS管在開通的瞬間出現較高的電流尖峰,導致MOS管損耗加大,你可以在變壓器初級串聯電感或磁珠來減輕這種影響,但同時電源的效率會降低一點.
FLYBACK現成的線路沒有什么特別的地方,關鍵是變壓器.如果還有問題,我們可以在此繼續討論,你有波形的話,也可以發上來.
0
回復
southwolf
LV.3
10
2003-07-10 09:08
@shuyun
為了克服這些!常規的高壓電源在設計是一般在前級加有一級預穩壓電路!你這臺電源由于功率不大,故可設計成開環系統,功率及限流的取樣可改在原邊!
shuyun兄 雪兄
如果我在前端用TOP做預穩電路 行嗎?但是這樣成本不是很高嗎?采樣的問題 也可以在次級處理吧!我正在考慮能不能用閉環來做這個系統,而采樣也直接從次級采 ,不知道會遇到什么問題
0
回復
southwolf
LV.3
11
2003-07-10 09:11
@乞力馬扎羅的雪
系統的調試可以用開環.6200V,3mA用反激是很合適的.如果變壓器設計的不合理,磁芯進入飽和狀態當然會燒管子.我在論壇里發過一篇關于反激電源變壓器設計的帖子,你可以看看,我想一定可以幫上你的忙.另外注意漏感對反激電路的影響.如果開環調試,占空比從0開始,輸入電壓300VDC不會有問題.當然,你要注意變壓器分布電容的影響,它會讓你的MOS管在開通的瞬間出現較高的電流尖峰,導致MOS管損耗加大,你可以在變壓器初級串聯電感或磁珠來減輕這種影響,但同時電源的效率會降低一點.FLYBACK現成的線路沒有什么特別的地方,關鍵是變壓器.如果還有問題,我們可以在此繼續討論,你有波形的話,也可以發上來.
TO 雪兄
在線嗎 可否討論一下我之前做的一個閉環系統,調不好只有采用開環調 QQ 76638559
0
回復
2003-07-10 09:15
@southwolf
shuyun兄雪兄如果我在前端用TOP做預穩電路行嗎?但是這樣成本不是很高嗎?采樣的問題也可以在次級處理吧!我正在考慮能不能用閉環來做這個系統,而采樣也直接從次級采,不知道會遇到什么問題
采用哪種控制方式,關鍵是看你對輸出的要求.
其實,6200V,不算很高的電壓,完全可以從次級采樣.我做的300KV的X光電源采樣也是從輸出直接用電阻分壓得到,然后經過一個高輸入阻抗運放的電壓跟隨器,再和基準電壓進行誤差放大通過光耦反饋回初級控制線路.
0
回復
2003-07-10 09:19
@southwolf
TO雪兄在線嗎可否討論一下我之前做的一個閉環系統,調不好只有采用開環調QQ76638559
我以前有個6位的QQ,因為很久不?被作廢了.
如果可行,我們以后可以嘗試組建一個基于MSN的網絡可視電話系統.
0
回復
southwolf
LV.3
14
2003-07-10 09:26
@乞力馬扎羅的雪
我以前有個6位的QQ,因為很久不?被作廢了.如果可行,我們以后可以嘗試組建一個基于MSN的網絡可視電話系統.
TO 雪兄
.SCH 可以貼上來嗎?不好意思, MSN不會用
0
回復
southwolf
LV.3
15
2003-07-10 09:56
@乞力馬扎羅的雪
我以前有個6位的QQ,因為很久不?被作廢了.如果可行,我們以后可以嘗試組建一個基于MSN的網絡可視電話系統.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057802158.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
2003-07-10 10:50
@southwolf
圖[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057802158.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建議.
從電路中給的參數看,MOS管的耐壓應該為300+(100/2580)X 6200=540V,考慮漏感的存在,電壓會更高.但我想你采用的是900V的MOS管,所以不應該是過壓造成的.
而空載時,初級峰值電流達到20A就明顯有問題了.我估計是由于變壓器的分布電容造成的.所以,一方面,要從變壓器的制作工藝上來改進,如增加次級的繞組層數,增加層間的厚度等.另一方面,在變壓器的初級串聯一個限流電感,如下圖.圖中元件的參數不一定合適.
至于輸出電壓控制,如果精度要求高的話,必須從輸出采樣.如果精度要求不高,可以從輔助繞組取樣.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057805430.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
southwolf
LV.3
17
2003-07-10 11:18
@乞力馬扎羅的雪
建議.從電路中給的參數看,MOS管的耐壓應該為300+(100/2580)X6200=540V,考慮漏感的存在,電壓會更高.但我想你采用的是900V的MOS管,所以不應該是過壓造成的.而空載時,初級峰值電流達到20A就明顯有問題了.我估計是由于變壓器的分布電容造成的.所以,一方面,要從變壓器的制作工藝上來改進,如增加次級的繞組層數,增加層間的厚度等.另一方面,在變壓器的初級串聯一個限流電感,如下圖.圖中元件的參數不一定合適.至于輸出電壓控制,如果精度要求高的話,必須從輸出采樣.如果精度要求不高,可以從輔助繞組取樣.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057805430.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
TO 雪兄
變壓器采用的是電視機的UYF9.8磁芯 高壓部分分槽繞制.
問題:1、如何繞制才能減小分布電容?
      2、在變壓器的初級串聯一個限流電感 對VDS的耐壓是否有影響?
0
回復
2003-07-10 11:38
@southwolf
TO雪兄變壓器采用的是電視機的UYF9.8磁芯高壓部分分槽繞制.問題:1、如何繞制才能減小分布電容?      2、在變壓器的初級串聯一個限流電感對VDS的耐壓是否有影響?
建議
分布電容是永遠存在的,只能減小,無法消除.分槽繞制已經是個改進了.其他的方法也未必更好.
在初級串聯電感對VDS的耐壓有影響,但只要RCD箝位電路設計的合理,不會帶來太大的影響.但會對整機效率有影響.如果你希望有較高的效率,可能用雙管反激方式比較好,不用RCD吸收電路了.
還有,此電路為電流斷續模式比較好.
0
回復
southwolf
LV.3
19
2003-08-14 16:51
@乞力馬扎羅的雪
建議分布電容是永遠存在的,只能減小,無法消除.分槽繞制已經是個改進了.其他的方法也未必更好.在初級串聯電感對VDS的耐壓有影響,但只要RCD箝位電路設計的合理,不會帶來太大的影響.但會對整機效率有影響.如果你希望有較高的效率,可能用雙管反激方式比較好,不用RCD吸收電路了.還有,此電路為電流斷續模式比較好.
雪兄
雪兄 真的好慘 用UYF9.8的磁芯和3843調了很長時間沒搞定 220VAC輸入上來就燒 ETD44配怎樣的骨架 怎么繞才會分布電容和漏感會最小
0
回復
sami
LV.6
20
2003-08-14 17:30
感覺上原理不難
實際上做起來肯定這樣那樣的問題很多了,也麻煩老兄做好了多寫一些心得給我們,謝謝!
0
回復
southwolf
LV.3
21
2003-08-14 17:32
@sami
感覺上原理不難實際上做起來肯定這樣那樣的問題很多了,也麻煩老兄做好了多寫一些心得給我們,謝謝!
關鍵大家要幫我一起做出來啊
關鍵大家要幫我一起做出來啊
0
回復
sami
LV.6
22
2003-08-14 17:39
@southwolf
關鍵大家要幫我一起做出來啊關鍵大家要幫我一起做出來啊
好的啊,如果我能幫忙肯定不會怠慢
我也做過幾年的開關電源開發,但我做的都是降壓式的而且功率比較小,沒有老兄您這樣的難度,對升壓的真的很想了解.
0
回復
shuyun
LV.6
23
2003-08-14 20:36
@southwolf
雪兄雪兄真的好慘用UYF9.8的磁芯和3843調了很長時間沒搞定220VAC輸入上來就燒ETD44配怎樣的骨架怎么繞才會分布電容和漏感會最小
建議:
你所說的這種電源我曾做過實驗!效果不錯!
你可按以下的方法試試:
1.各繞組按乞兄所說的方法均勻的平鋪!
2.主電路采用反激式變換器,變壓器的磁芯不變!
3.MOS管燒毀應該是變壓器的漏感所致!可在其D-S極接一個LCD無源箝位吸收回路(其振蕩頻率應遠高于開關頻率)
4.在MOSFET的D極串一個10UH左右的飽和電感以抑制其尖峰
電流!(在高壓電源中這個方法很有效, 但須給其加一續流回
路,如飽和電感的溫升不高可不加)
5.幾千伏的輸出電壓,再者功率很小,做成一級是可行的;反饋取樣可放在副邊,可按乞兄所說的在其反饋回路中串一射極跟隨器,效果顯著!
6.你這臺設備輸出的是脈沖高壓還是直流高壓?
0
回復
shuyun
LV.6
24
2003-08-14 20:53
@shuyun
建議:你所說的這種電源我曾做過實驗!效果不錯!你可按以下的方法試試:1.各繞組按乞兄所說的方法均勻的平鋪!2.主電路采用反激式變換器,變壓器的磁芯不變!3.MOS管燒毀應該是變壓器的漏感所致!可在其D-S極接一個LCD無源箝位吸收回路(其振蕩頻率應遠高于開關頻率)4.在MOSFET的D極串一個10UH左右的飽和電感以抑制其尖峰電流!(在高壓電源中這個方法很有效,但須給其加一續流回路,如飽和電感的溫升不高可不加)5.幾千伏的輸出電壓,再者功率很小,做成一級是可行的;反饋取樣可放在副邊,可按乞兄所說的在其反饋回路中串一射極跟隨器,效果顯著!6.你這臺設備輸出的是脈沖高壓還是直流高壓?
補充:
不好意思,我問了一個多余的問題!
你這臺設備輸出是直流高壓,我覺得做成CCM模式比較好!
如原邊的過流保護正常, MOSFET應該不會損壞! 所以你應該先調好保護電路,使其正常工作,再通過測量其電流取樣點的波形加以判斷! 這樣一來就可以分析其故障的原因(注:保護電路在高壓電源中尤其重要)
0
回復
myandr
LV.1
25
2003-08-15 08:29
@southwolf
圖[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057802158.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建議
驅動處的穩壓管是不是要放在MOS的GS端(或G與GND),而不是驅動電阻前,這樣不能起到當有Crss電流時穩壓嵌位的作用.還有你的線路好像沒有軟啟動線路和補償(圖紙看不清楚).
0
回復
cmg
LV.9
26
2003-08-15 09:04
我提一個方案,各位看一下.
其實這個電源完全可以采用一些新的技術,使其變的容易做.首先用反激是沒有問題的,但不能工作在連續方式,不管后面怎么整流,都要用電壓比較高的整流管,高壓管一般速度慢,這樣很容易在MOS開通時造成開通電流尖峰,這種尖峰3842的限流無能為力(RC濾波作用和限流延遲),易燒毀MOS,其次是漏感,次級匝數必定很多,造成較大漏感,MOS關斷時漏感尖峰也可能燒毀MOS,加很大吸收效率下降很大.
  其實在反擊里面有好幾種軟開關技術(“專題”里還沒寫),有一種用在這里很合適,既變頻準諧振,電源工作在連續和非連續的臨界狀態,通過調頻來調節輸出功率,在MOS的D-S端加一個電容,MOS關斷反激能量放完以后,MOS輸出電容(主要是人為加的那個電容)和變壓器雜散電容的能量使勵磁電感和這兩個電容諧振,在諧振電壓的谷點使MOS重新導通,而MOS關斷時,漏感的能量就儲存在雜散電容和所加的電容中.反饋用通常的方法,這樣做出來的電源是最美的,并且自動具有恒功率輸出的功能.
  各位以為如何?
0
回復
chenqq2000
LV.5
27
2003-08-15 09:45
@cmg
我提一個方案,各位看一下.其實這個電源完全可以采用一些新的技術,使其變的容易做.首先用反激是沒有問題的,但不能工作在連續方式,不管后面怎么整流,都要用電壓比較高的整流管,高壓管一般速度慢,這樣很容易在MOS開通時造成開通電流尖峰,這種尖峰3842的限流無能為力(RC濾波作用和限流延遲),易燒毀MOS,其次是漏感,次級匝數必定很多,造成較大漏感,MOS關斷時漏感尖峰也可能燒毀MOS,加很大吸收效率下降很大.  其實在反擊里面有好幾種軟開關技術(“專題”里還沒寫),有一種用在這里很合適,既變頻準諧振,電源工作在連續和非連續的臨界狀態,通過調頻來調節輸出功率,在MOS的D-S端加一個電容,MOS關斷反激能量放完以后,MOS輸出電容(主要是人為加的那個電容)和變壓器雜散電容的能量使勵磁電感和這兩個電容諧振,在諧振電壓的谷點使MOS重新導通,而MOS關斷時,漏感的能量就儲存在雜散電容和所加的電容中.反饋用通常的方法,這樣做出來的電源是最美的,并且自動具有恒功率輸出的功能.  各位以為如何?
re:ccm
我也嘗試過這種技術,但總是不得要領,做工程也不允許用過多的時間,所以結果是失敗羅,好技術真的也要好手來擺弄,電源工程師的成長過程是一個痛苦的過程!
0
回復
ridgewang
LV.8
28
2003-08-15 09:58
@cmg
我提一個方案,各位看一下.其實這個電源完全可以采用一些新的技術,使其變的容易做.首先用反激是沒有問題的,但不能工作在連續方式,不管后面怎么整流,都要用電壓比較高的整流管,高壓管一般速度慢,這樣很容易在MOS開通時造成開通電流尖峰,這種尖峰3842的限流無能為力(RC濾波作用和限流延遲),易燒毀MOS,其次是漏感,次級匝數必定很多,造成較大漏感,MOS關斷時漏感尖峰也可能燒毀MOS,加很大吸收效率下降很大.  其實在反擊里面有好幾種軟開關技術(“專題”里還沒寫),有一種用在這里很合適,既變頻準諧振,電源工作在連續和非連續的臨界狀態,通過調頻來調節輸出功率,在MOS的D-S端加一個電容,MOS關斷反激能量放完以后,MOS輸出電容(主要是人為加的那個電容)和變壓器雜散電容的能量使勵磁電感和這兩個電容諧振,在諧振電壓的谷點使MOS重新導通,而MOS關斷時,漏感的能量就儲存在雜散電容和所加的電容中.反饋用通常的方法,這樣做出來的電源是最美的,并且自動具有恒功率輸出的功能.  各位以為如何?
理解是很好理解,但怎么實現“諧振電壓的谷點使MOS重新導通”?
怎么同步?是不是加個檢測電路,以該諧振點為準同步控制PWM工作?這樣PWM就工作在變頻狀態,是不是需要采用專門的PWM控制芯片,老兄如知道請推薦幾款.
0
回復
2003-08-15 10:01
@southwolf
雪兄雪兄真的好慘用UYF9.8的磁芯和3843調了很長時間沒搞定220VAC輸入上來就燒ETD44配怎樣的骨架怎么繞才會分布電容和漏感會最小
你的電源燒壞的是哪個器件.
如果是MOS,說明漏感能量沒有吸收完,MOS是因為過壓損壞.需要修改吸收電路.
分布電容和漏感是一對矛盾的參數.我做過多次嘗試,發現分槽繞可以得到較小的分布電容.但分槽繞需要有分槽的骨架,同時需要注意絕緣問題.
如果你選擇常規的一層一層的繞法,在保證絕緣的前提下,層數越多,分布電容越小,但漏感就越大.
0
回復
cmg
LV.9
30
2003-08-15 11:06
@ridgewang
理解是很好理解,但怎么實現“諧振電壓的谷點使MOS重新導通”?怎么同步?是不是加個檢測電路,以該諧振點為準同步控制PWM工作?這樣PWM就工作在變頻狀態,是不是需要采用專門的PWM控制芯片,老兄如知道請推薦幾款.
這樣的IC很多.
隨不說多如牛毛,但也不少,自己去各大公司網站看一下,Infineon, Fairchild,ST,ON豆油.
0
回復
shuyun
LV.6
31
2003-08-15 12:48
@cmg
我提一個方案,各位看一下.其實這個電源完全可以采用一些新的技術,使其變的容易做.首先用反激是沒有問題的,但不能工作在連續方式,不管后面怎么整流,都要用電壓比較高的整流管,高壓管一般速度慢,這樣很容易在MOS開通時造成開通電流尖峰,這種尖峰3842的限流無能為力(RC濾波作用和限流延遲),易燒毀MOS,其次是漏感,次級匝數必定很多,造成較大漏感,MOS關斷時漏感尖峰也可能燒毀MOS,加很大吸收效率下降很大.  其實在反擊里面有好幾種軟開關技術(“專題”里還沒寫),有一種用在這里很合適,既變頻準諧振,電源工作在連續和非連續的臨界狀態,通過調頻來調節輸出功率,在MOS的D-S端加一個電容,MOS關斷反激能量放完以后,MOS輸出電容(主要是人為加的那個電容)和變壓器雜散電容的能量使勵磁電感和這兩個電容諧振,在諧振電壓的谷點使MOS重新導通,而MOS關斷時,漏感的能量就儲存在雜散電容和所加的電容中.反饋用通常的方法,這樣做出來的電源是最美的,并且自動具有恒功率輸出的功能.  各位以為如何?
你好!
你所說的這種跨模式工作方式,我也做過相關的實驗,感覺在高壓電路中不太容易實現! 且在MOSFET管的D-S極加電容會使電路寄生振蕩,其振蕩的頻率是不確定的!!(就這一點我調了整整一個月)
0
回復
發