電源技術綜合區
小區變壓器容量的計算
小區變壓器容量的計算
各位高手,我單位一小區一共是50000平方米的住宅和10000平方米的商業,要在小區里建一配電室,請教各位, 要多大容量的變壓器, 要幾臺呀.
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
tufei
LV.1
2
2005-08-06 20:33
幫幫忙呀, 我急等著用呢, 現在電力局給我們設計四臺1000kva的變壓器, 我覺得不全理, 請問誰對呀, ?
0
回復
提交
提示
tufei
LV.1
3
2005-08-07 19:09
@tufei
幫幫忙呀,我急等著用呢,現在電力局給我們設計四臺1000kva的變壓器,我覺得不全理,請問誰對呀,?
怎么沒人回話呀, ?
0
回復
提交
提示
luocheng
LV.1
4
2005-08-27 17:10
@tufei
怎么沒人回話呀,?
要根據你的負荷來定.4000KVA也不是太大,你50000平米住房大概500戶,一戶最大負荷4KW,你就要2500KVA變壓器了,你商業用電1000平米也有近500個門面吧,一個門面1KW,就要625KVA,還要預留以后負荷增大負荷的余地.我認為不大.