久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

炸機分析

兄弟有3k的在線式ups,在生產線上老化測試中會出現炸機的情況.
測試條件是在電池(蓄電池)模式下,帶滿載的燈泡載運行,放電十分鐘(或者更長時間甚至一個多月)后炸機,炸機的現象converter部分的所有mosfet(irfp264)炸掉,驅動電路炸掉,uc3525炸掉.
測試中mosfet和push-pull變壓器的溫升正常.請各位大俠給出自己的意見,謝謝!
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
cypok
LV.4
2
2005-11-09 21:51
明顯是驅動部分的問題,如果驅動過關不會燒所有MOS.
0
回復
leedouble
LV.1
3
2005-11-10 11:35
@cypok
明顯是驅動部分的問題,如果驅動過關不會燒所有MOS.
可是如果驅動有問題,那一跳變到電池模式就會炸機的啊.為什么還要十分鐘甚至一個月才炸?而且我看了pull和push的波形沒有問題.
0
回復
hkbuaa
LV.5
4
2005-11-10 12:52
@leedouble
可是如果驅動有問題,那一跳變到電池模式就會炸機的啊.為什么還要十分鐘甚至一個月才炸?而且我看了pull和push的波形沒有問題.
抓了炸機時驅動和Vds波形嗎?是否有異常?
0
回復
leedouble
LV.1
5
2005-11-10 15:09
@hkbuaa
抓了炸機時驅動和Vds波形嗎?是否有異常?
沒有抓到炸機時的波形,因為不管我怎么測試,他都沒有炸機,也沒有復制到炸機的現象.如果是pull-push變壓器偏磁,轉到電池模式就會炸機,放電那么久才炸機,而且溫升正常,真郁悶!測試中mosfet的Vds的裕量很小,實測的值比額定值小十伏左右
0
回復
2006-02-05 11:20
應該是偏磁
0
回復
2006-02-05 17:55
@panweizhong
應該是偏磁
我的看法是
變壓器有匝間擊穿
0
回復
2009-10-27 19:49
@tianpengli
我的看法是變壓器有匝間擊穿
如果是變壓器有匝間擊穿的話,那么在修復后效率以及其它性能上都可能會發生變化,這樣的話就不難分析.怕就是炸機修好后找不到任何異常的地方.我覺得VDS可能是裕量小了一點,在老化中機內溫度上升,MOS受熱而EAS下降導致炸機.建議留有60V裕量較為安全.
0
回復
qghqgh
LV.6
9
2009-10-27 20:08
@d-mountain
如果是變壓器有匝間擊穿的話,那么在修復后效率以及其它性能上都可能會發生變化,這樣的話就不難分析.怕就是炸機修好后找不到任何異常的地方.我覺得VDS可能是裕量小了一點,在老化中機內溫度上升,MOS受熱而EAS下降導致炸機.建議留有60V裕量較為安全.
如果是管子炸了的話,只有二種原因,一是短時間大電流通過,二是MOS管DS間的電壓太高.順便問一句:你的功率管上有沒有防反壓電路?
0
回復
2009-10-28 08:17
@leedouble
沒有抓到炸機時的波形,因為不管我怎么測試,他都沒有炸機,也沒有復制到炸機的現象.如果是pull-push變壓器偏磁,轉到電池模式就會炸機,放電那么久才炸機,而且溫升正常,真郁悶!測試中mosfet的Vds的裕量很小,實測的值比額定值小十伏左右
你的電池輸入電壓是多少V呢?小十伏左右的余量太小了,很明顯是耐壓得問題,你用高的耐壓得管子裝上,再測試下.
0
回復
thinkshe
LV.5
11
2009-11-15 09:05
@qghqgh
如果是管子炸了的話,只有二種原因,一是短時間大電流通過,二是MOS管DS間的電壓太高.順便問一句:你的功率管上有沒有防反壓電路?
本人也曾遇到類似問題,也是3K 的機子 mos管用的是IRF264,很奇怪的是驅動板都換了,還是一上電就把MOS管燒壞了.而且其中一個高壓二極管也會跟著擊穿,并聯的高壓電容換過了 還是無法解決 .
0
回復
hbzjcjw
LV.10
12
2009-11-16 09:16
會不會是散熱不好啊?
0
回復
miqj
LV.7
13
2009-11-19 19:00
@hbzjcjw
會不會是散熱不好啊?
老化燒機,一般是散熱不良引起的,分析如下:
1.電池供電,燈炮放電老化:燒機要看是在電池足夠電量,還是在電量低時燒機.
2.要注意環境溫度,老化機內的溫度變化.
3.常溫測出的溫度,并不等于老化后的溫度.
4.mosfet的Vds的裕量較小,開機幾分鐘不燒,應是正常;電池的電量越放越小,應沒關系,也不同市電波動較大.
5.變壓器匝間擊穿的可能性很小:看看是一臺樣機燒,還是有多臺燒機,這個測溫度測的出來.
6.按圖示測下溫度差,不難找到問題.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1485691258627002.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
發