開關損耗過高?
控制IC為3842,用變壓器同時驅動兩只BE30,驅動變壓器同樣是EI16,均為70T
輸入為AC380V整流
是的,我確定用900V耐壓的管子足夠
計算下就可明白了
只要設計好匝比,還是有余量的
呵呵,使出功率很低,F(xiàn)ET的VDS的尖峰電壓可能比較低。
380V的電壓也不用雙管啊,用一個就足夠了,這么小的功率,你算算就知:VDC=380*1.414=537.32Vdc, 你VOR取100-120V, 余理取150V,整個MOS管上電壓就是807.32,就算你加上漏感產生的電壓,用一個900V的管子就夠用了。
你用了變壓器驅動的話,肯定是你的驅動有問題,可能是你的驅動電流小了,管子沒完全打開,損耗大。
單管反激管子承受電壓值不是兩倍輸入電壓么?