久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

為什么通信電源是-48V

這個問題困擾很久,也沒有找到相關的解釋,望各位賜教.
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
小雨
LV.5
2
2005-11-30 20:17
難道這個壇子里就沒有一個知道原因的嗎?
0
回復
hysman
LV.6
3
2005-11-30 20:35
@小雨
難道這個壇子里就沒有一個知道原因的嗎?
去年就有人說過為什么,你搜一下那貼還在不在?
0
回復
小雨
LV.5
4
2005-11-30 20:39
@hysman
去年就有人說過為什么,你搜一下那貼還在不在?
搜了,找不到
0
回復
falali
LV.4
5
2005-11-30 22:05
@小雨
搜了,找不到
通信電壓采用-48V是為了保護電纜.通常大地被認為是零電位,如果采用48V的話,那么電纜對地形成正壓獎,電纜內部銅導線中的Cu+會向地面擴散,時間久了,電纜線徑變小,線壓降增加.不知道有沒有解釋清楚啊.另外,對蓄電池也有保護作用,具體解釋說不全了.
0
回復
小雨
LV.5
6
2005-12-01 18:25
@falali
通信電壓采用-48V是為了保護電纜.通常大地被認為是零電位,如果采用48V的話,那么電纜對地形成正壓獎,電纜內部銅導線中的Cu+會向地面擴散,時間久了,電纜線徑變小,線壓降增加.不知道有沒有解釋清楚啊.另外,對蓄電池也有保護作用,具體解釋說不全了.
還有一點疑問,一般通信電纜不都是有保護層嗎?會有這個問題嗎?
0
回復
小衰衰
LV.3
7
2005-12-01 21:08
@falali
通信電壓采用-48V是為了保護電纜.通常大地被認為是零電位,如果采用48V的話,那么電纜對地形成正壓獎,電纜內部銅導線中的Cu+會向地面擴散,時間久了,電纜線徑變小,線壓降增加.不知道有沒有解釋清楚啊.另外,對蓄電池也有保護作用,具體解釋說不全了.
電纜內部銅導線中的Cu+會向地面擴散,時間久了,電纜線徑變小,線壓降增加.???

不是很理解?這個Cu+為什么會向地面擴散?
0
回復
sinican
LV.8
8
2005-12-01 23:33
@小衰衰
電纜內部銅導線中的Cu+會向地面擴散,時間久了,電纜線徑變小,線壓降增加.???不是很理解?這個Cu+為什么會向地面擴散?
原電池反應理不理解? 理解就自己考慮吧!
0
回復
小雨
LV.5
9
2005-12-02 16:44
@sinican
原電池反應理不理解?理解就自己考慮吧!
難道那個絕緣層就不起作用嗎?
0
回復
asm
LV.8
10
2005-12-02 17:06
延長蓄電池使用壽命,個中原理請看蓄電池充放電特性(蓄電池正極接地).
0
回復
perfectlxy
LV.4
11
2005-12-02 20:31
@小衰衰
電纜內部銅導線中的Cu+會向地面擴散,時間久了,電纜線徑變小,線壓降增加.???不是很理解?這個Cu+為什么會向地面擴散?
化學中,正離子沿電場方向運行,+48V的導線當然會向地面傳輸正離子,也并不是說有了絕緣就不存在這個問題,放電是在空間進行的,空氣同樣會導電,只是可能會很慢,上面那位朋友也解釋了是時間久了線徑會變細,可以會是100年后才會有感覺,但作為研發人員要有這方面的意識,-48V有必要.
0
回復
小偉
LV.1
12
2006-03-24 10:32
@sinican
原電池反應理不理解?理解就自己考慮吧!
什么玩意
0
回復
發